33问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器长期超负荷运行
干式变压器
可以
超负荷运行
吗
答:
变压器一般禁止超载运行
,如遇特殊情况,可以短时超载运行一段时间,具体能超载多少,运行多长时间,看变压器厂方产品资料,上面都有明确说明,不同厂家的变压器性能不同。一般要求1.2倍/60分钟,1.3倍/45分钟,1.4倍/32分钟,1.5倍/18分钟,1.6倍/5分钟。变压器的超负荷运行,分正常超负荷和事故...
干式变压器超负荷运行
答:
变压器温度不高就没有什么问题。过载对于变压器影响主要在于温度过高造成绝缘加速老化,进而导致绝缘失效。这也是为什么说强迫风冷可以增容的原因,通过加快散热保证变压器温度在允许的范围之内。一般环氧树脂
干式变压器
是F级绝缘,B相温度59度完全可以接受。
27.5千伏单项
干式变压器
自燃原因有哪些?
答:
有几个原因,
一是长期超负荷工作,造成线圈过热所导至自燃
。二是现在一般都是箱式变压器,可能风扇或空调损坏造成通风不良,使变压器温度升高导至自燃,三是变压器输入端或输出端端子长期超载过热,引起接头松动导至自燃,它的最高温度不能超85度,用电量不能超过变压器总功率的80%。
干式变压器
异常过热的处理方法
答:
是否存在过载过流现象或欠压,如果没有,加强环境通风即可。
干型
变压器
能不能超额定电流工作
答:
②、与当时的环境温度有关,环境温度越低,超负荷能力就大些
。③、与变压器当时的初始负载率有关,轻载,当然超负荷能力要强些。④、譬如:环氧树脂SC型干式变压器,在环境温度为20℃时,初始负载率为60%,要求过负荷150%,其可以安全运行18分钟。当环境温度为40℃时只能允许14分钟。超负荷能力比较强...
2000KVA
干式变压器
充许
超负荷运行
吗?在特殊情况下允许超负荷运行吗...
答:
变压器
在应急情况下允许过载 在环境温度20摄氏度时 允许连续过载10
干式变压器
的冷风机是否可以
长期运行
答:
只要
干式变压器
的风机质量可靠,理论上可以
长期运行
。但应该考虑下面的情况:1、按国家标准,干式变压器在额定容量情况下运行,
变压器运行
温度应该在标准范围内(如果不是而严重超温,那变压器可能有质量问题)。是不用开风机的。只有在救急或
超负荷
情况下,需要开风机。2、如果你真的需要长期开风机,那么...
变压器
允许超一定电流,
长期
超流的话 ,允许在多少范围内
运行
比较安全,如...
答:
严格意义上说是不允许
长时间超负荷运行
的,出于大型设备启动时对变压器的损耗,变压器厂家在设计的时候是考虑过变压设备短时间超负荷运行的,但也有
干式变压器
跟油浸式变压器之分,一般油浸式变压器的允许超负荷范围是30%,这还得是比较好的变压器厂家生产的变压器,但也只允许瞬间或者短时间超负荷(超值不得...
高供高计
干式变压器
,铁心温度偏高,什么问题
答:
1.环境温度高,2.
超负荷运行
,3通风散热不良等。
怎么看
变压器超负荷
答:
拿10KV变0.4KV,初级电流为72A,次级电流为1800A的1250KVA变压器来说,充分理解
变压器超负荷
:如果电流超过1800A,叫做电流超负荷;功率P=1.732×1800×0.4×0.9=1122KW时,叫做功率超负荷;月用电量达到807840度,叫做用电量超负荷;虽然说变压器都有承受有限的超负荷能力,但是,这绝不应该是人为...
1