33问答网
所有问题
当前搜索:
建筑基桩检测
基桩检测
有没有强制要求?
答:
没有,而且一类桩和二类桩都属于正常情况的桩,不用处理的;《
建筑
桩基
检测
技术规范》规定了四类桩必需要进行处理;三类桩只是说明属于对承载力有影响,并没有强制要求处理;桩的完整性检测按照《检测规范》第三章要求进行检测;2003版3.4.7条要求当三类桩和四类桩占到检测桩的20%,应该扩大检测范围...
基桩
质量
检测
方法探讨?
答:
不同的桩型由于地质条件、施工工艺和现场实际情况等不同,有着各自不同的质量问题,常用的
检测
方法也有自身的适用性,要做到有效、合理、经济地检测和控制
基桩
质量,就必须选择合适的检测方案。4.1沉管灌注桩该桩型的质量问题主要出现在桩身中、上部软硬土层的交界处,采用低应变反射波法检测桩身完整性十分有效;同时使用...
怎么判定混凝土
建筑基桩
取芯
检测
合格?
答:
如果混凝土强度是C30的, C30的混凝土取芯的合格强度:强度等级为C30的混凝土是指30MPa≤fcu,k<35MPa。按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),用fcu,k表示。
桩基
检测
规范什么要求?
答:
1、为设计提供依据的试验
桩检测
数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。2、为设计提供依据的试样数量不计入验收检测的抽检总数。3、地基基础设计等级为甲级和乙级的桩基,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测,检测数量不应少于同一...
桩基
检测
项目有哪些
答:
桩基检测项目有地基及复合地基承载力静载检测、桩基承载力、桩身完整性检测、锚杆锁定力检测等。根据《
建筑
桩基检测技术规范》,桩基检测的主要方法有静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等几种。静载试验法是目前公认的
检测基桩
竖向抗压承载力最直接、最可靠的试验方法。但在工程实践中发现...
如何对
建筑基桩
和复合地基进行
检测
呢?
答:
在进行基桩和复合地基检测时,应根据具体情况选择适合的检测方法。以下是一些常用的基桩和复合地基检测方法:静载试验:这是最常用的
基桩检测
方法之一。它通过在基桩顶部施加静态载荷,并测量应变、沉降等参数,评估基桩的承载力和变形性能。静载试验可以用于钢筋混凝土桩、木桩、预应力桩等各种类型的基桩。动...
jgj106-2014
建筑基桩检测
技术规范
答:
法律分析:jgj106-2014
建筑基桩检测
技术规范为了确保基桩检测工作质量,统一基桩检测方法,为设计和施工验收提供可靠依据,使基桩质量检测工作符合安全适用、技术先进、数据准确、正确评价的要求,制定本规范。法律依据:《建筑基桩检测技术规范》1.0.1 为了在基桩检测中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全...
建筑
工程桩基
检测
常见问题?
答:
(6)单孔钻芯
检测
发现桩身混凝土质量问题时,宜在同一
基桩
增加钻孔验证。(7)对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法验证检测。(8)当单桩承载力或钻芯法抽检结果不满足设计要求时,应分析原因,并经确认后扩大抽检。更多...
建筑基桩
验证与扩大
检测
规定?
答:
1、当出现规范情况时,应进行验证
检测
。验证方法宜采用单桩竖向抗压静载试验;对于嵌岩灌注桩,可采用钻芯法验证。2、桩身浅部缺陷可采用开挖验证。3、桩身或接头存在裂隙的预制桩可采用高应变法验证。4、单孔钻芯检测发现桩身混凝土质量问题时,宜在同一
基桩
增加钻孔验证。5、对低应变法检测中不能...
下列关于
建筑基桩检测
的要求,哪个选项是正确的?()
答:
【答案】:D A项,根据《
建筑基
粧
检测
技术规范》(JGJ 106—2003)第4. 2. 2条第5款,采用压重平台提供单桩竖向抗压静载试验的反力时,压重施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1. 5倍;B项,根据第7. 4. 1条第4款,当同一
基桩
的钻芯孔数大于一 个,其中一孔在某深度存在缺陷...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑基桩检测标准
JGJ106建筑桩基检测规范
建筑基桩检测规程国家标准
桩基2024年检测规范
建筑基桩检测技术规范最新
建筑基桩检测技术规范
桩基验收规范2022最新版
桩基承载力检测规范
预制方桩现场检测要求