建筑物等电位联结隐蔽
等电位联结隐蔽
什么时候做合适?
答:
如果是高层
建筑
,你得看图纸多少层进行一次
等电位联结
,再按要求做检验批和
隐蔽
。窗户安装也要做等电位检验批。屋面避雷装置安装完成后,还要做一个。等电位的联结线在结构内暗敷设,随结构阶段预埋。包括基础部分的总等电位联结干线,以及结构阶段的局部等电位联结干线等。在二次砌筑阶段,根据预留甩出的...
建筑物等电位联结隐蔽
内容、电线、电缆穿管和线槽线隐蔽内容、填些什么...
答:
建筑物等电位联结隐蔽
内容: 电气分部,等电位联结分项工程,地下一层1~41轴建筑物等电位联结检验批隐蔽验收;1、用40*4、25*4热镀锌扁铁四周焊接连通成“环”状;2、焊条的品种(J502),型号(E5003),规格(3.2mm);3、焊接长度。电线、电缆穿管和线槽线隐蔽内容: 电气分部,电线导管、电缆...
图片中(
建筑物等电位联结
工程检验批质量验收记录)这个是主体完了在...
答:
建筑物等电位联结
工程检验批是根据工程实际情况划分确定的。记录表中的隐检部分应随施工部位进度同步进行;等电位联结应按以下程序进行:1. 总等联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等电位联结;2. 辅助...
建筑等电位联结
安装是否需要
隐蔽
答:
按规范的要求,只要是安装内容有覆盖物遮盖,都要做
隐蔽
记录,但
等电位
这块要看监理是否严格要求,因为等电位的很多内容都做在接地的隐蔽记录里面,很多内容会重复,但对于游泳池、卫生间等需要做钢筋网等电位接地的地方,最好要单独做隐蔽,因为有利于结算,还有进户管线的等电位接地也最好做隐蔽 ...
等电位联结
是先做检验批后
隐蔽
还是先隐蔽后做检验批
答:
理论上是先做检验批,在做
隐蔽
,因为你自检合格之后才能申请隐蔽验收呢,自检合格就应出检验批,拿着检验批和隐蔽验收申请找监理才给你验收。实际操作是同时做。
接地装置安装,
建筑物等电位联结
检验批是不是属于
隐蔽
项目的
答:
是的
等电位
联接资料什么时候做
答:
等电位
联接资料和土建
隐蔽
资料同步进行。等电位连接(也叫
联结
)有以下几种定义。《雷电与避雷工程》一书对等电位定义“等电位连接是把
建筑物
内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管道、机器基础金属物及其它大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的接地...
建筑物等电位联结
什么时候报验
答:
镀锌扁铁需要在进场后向监理报材料报验,基础等电位安装完成后,需填写等电位检验批、接地装置检验批、避雷引下线检验批(以上三项各附带电气
隐蔽
记录),回填土前要做避雷接地电阻测试记录。如果是高层
建筑
,你得看图纸多少层进行一次
等电位联结
,再按要求做检验批和隐蔽 窗户安装也要做等电位检验批 屋面...
电气
等电位联结隐蔽
工程检查记录怎么填?
答:
那不 是有个文字说明或图示吗 你可以文字说明
隐蔽
内容:1.等电位箱、盒联结线,
等电位联结
端子板材质、规格、截面。2.联结导体的连接形式及连接质量。3.联结线与各种管道及其他需做等电位连接设备连接处的材质及连接质量状况。4.防腐处理情况。
家庭装潢的
等电位
应该如何安装?是按照什么标准进行分类的?
答:
对于穿过不同防雷边界或在同一防雷区内的金属物体和电气系统,应在边界处做等电位连接。高层建筑或对电气系统有接地故障保护的
建筑物
应实施总
等电位联结
。设备和管道外露的墙面应完工;在混凝土中安装
隐蔽
设备或隐蔽管道时,应绑扎土建钢筋;在砖墙内安装隐蔽设备或暗敷设管道时,应在墙体凝固后预留孔洞或...