33问答网
所有问题
当前搜索:
建筑设计防火规范2018图示
公共
建筑
中
消防
电梯与楼梯的合用前室,面积和短边进深分别不应小于...
答:
【答案】:C 根据《
建筑设计防火规范
》(GB 50016—2014)(
2018
年版)第7.3.5条规定,除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:①前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。②前室的使用面积不应小于6.0m2...
根据现行国家标准《
建筑设计防火规范
》(GB 50016),下列建筑可不设置消...
答:
【答案】:A 根据《
建筑设计防火规范
》GB 50016 - 2014(
2018
年版)7.3.1,下列建筑应设置 消防电梯:1)建筑高度大于33m的住宅建筑;2)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑、5层及以上且总建筑面 积大于3000m2(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;3)设置消防...
对某高层病房楼进行
防火
检查,下列关于该病房楼检查结果,不符合
规范
要 ...
答:
【答案】:A、B 根据《
建筑设计防火规范
》GB 50016—2014(
2018
年版)5.5.12,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间,A选项错误;根据8.3.3一1一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统;...
根据《
建筑设计防火规范
》GB50016—2014(
2018
年版),下列建筑中消防用电...
答:
【答案】:C、D、E 根据《
建筑设计防火规范
}GB50016—2014(
2018
年版)10.1.2,下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:1)室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)。2)室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)。3)粮食仓库及...
浅谈
建筑
给排水
设计
小细节?
答:
建筑类型的变化,建筑功能的多样化等建筑发展的过程中,相关规范也在完善,更新,适应新的市场要求。设计工作不仅仅需要经验的积累,也需要对新事物,新知识的不断学习,所以多关注新规范,或旧规范的修订,新图集等内容也是设计工作中必要注重的,比如在
2018
年8月实行了<<
建筑设计防火规范
GB50016-2014修订...
关于
建筑设计防火规范
,下列说法正确的有
答:
【答案】:A、B 《
建筑设计防火规范
》GB50016-2014(
2018
年版)9.1.2甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。故C选项错误 燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。故D选项错误 9.3.8净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,...
下列
建筑防火
间距符合要求的是()。
答:
【答案】:B、D 按照《
建筑设计防火规范
》GB 50016—2014(
2018
年版)5.2.2—6,相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时,其间距不应小于规定(即:耐火等级为一、二级的高层建筑间的防火间距为13m)。A错误,5.2.4,除高层民用建筑外,数座二级耐火等级的住宅建筑,当建筑物的占地面积...
宿舍在
建筑
分类中属于住宅建筑还是公共建筑?
答:
宿舍、公寓本身属于非住宅类居住
建筑
,但是
防火
要求要符合公共建筑的规定。
根据《
建筑设计防火规范
》GB50016—2014(
2018
年版),下列有关说法,正确...
答:
【答案】:A、B 《
建筑设计防火规范
烟道行业标准与JC/T854一202
答:
3、国家发改委颁布的建材行业标准《玻璃纤维增强水泥排气管道》(JC/T854-2008),适用于以硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥内夹耐碱玻璃纤维网布制成的住宅排烟气道。硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥是可以确定性能稳定的排气道原料。4、国家标准《
建筑设计防火规范
》(GB50016-2006)第7.2.9条强制性条文规定:排烟道、...
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜