33问答网
所有问题
当前搜索:
建筑防排烟规范最新版
防排烟
系统设计
规范
答:
在此
规范
之前的《高层民用
建筑
设计防火规范》GB50045—95的第8章和《建筑设计防火规范》GB50016—2006的第9章虽然都对需要防烟和排烟的部位及一些设计参数作出了
规定
,并且建筑的
防排烟
设计都是根据这些规定进行。但是,由于之前这两部规范只规定了防排烟设计的基本内容,不能完全满足现代建筑对安全的需求。
防排烟
系统的设置要求是什么?
答:
根据
建筑
设计防火
规范
GB50016-2014(2018年版)8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置
排烟
设施:1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;2 建筑面积大于5000m²的丁类生产车间;3 占地面积大于1000m²的丙类仓库...
建筑防
烟
排烟
系统技术标准
答:
位于
建筑
空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。储烟仓高度即设计烟层厚度。法律依据:《
建筑防烟排烟
系统技术标准》 第一条 为了合理设计建筑防烟、排烟系统,保证施工质量,
规范
验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本标准。
商用
建筑
超过50平方需要增设消防
排烟
么?
答:
5
建筑
内长度大于20m的疏散走道。8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。
防烟
排烟
系统的设计应符合哪些
规定
?
答:
根据
建筑防
烟
排烟
系统技术标准 GB51251-2017 4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列
规定
:1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60 m3/ (h·m2)计算,且取值不小于15000m3 /h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。2 公共建筑...
高层民用
建筑
设计防火
规范
的
排烟
设施
答:
除
建筑
高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然
排烟
方式。8.2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列
规定
:8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡。
建筑
防火及
防排烟
设计?
答:
2.2.2当地下商业
建筑
内设置火灾自动报警系统和自动喷淋灭火系统,且建筑内部装修符合GB50222的
规定
时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000㎡2.2.3需设置
排烟
设施的地下商场,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500㎡,防烟分区不得跨越防火分区。2.2.4防火防烟分区应本着火灾时限制火灾气...
办公楼大堂300平方需要设置
排烟
吗
答:
需要。
最新建筑
设计防火
规范
,民用建筑的下列场所或部位应设置
排烟
设施,公共建筑内建筑面积大于300平方米且可燃物较多的地上房间。有300平方米左右就要做了,不要想着抓字眼,打擦边球。但如果有条件设置可开启的外窗作自然排烟,就不用设置机械排烟,可开启外窗的总面积不小于该会议厅地面面积的2%,即6...
消防知识整理:公共
建筑防排烟
系统组成与设置要求
答:
靠外墙不顶层的窗口需大于1平方米,间距保持在20米,中庭的窗口面积则按可破拆或开启面积计算,均匀分布在防烟分区。综上,公共
建筑
的
防排烟
系统设计需精细考究,每个环节都关乎生命安全,务必遵循科学设置,确保在火灾情况下,能够高效、安全地疏散人员,保护人们的生命财产安全。
防烟分区的设置原则
答:
最新
实施的《
建筑防
烟
排烟
系统技术标准》GB51251-2017已实施,教材中对防烟分区的内容描述较少,特根据
规范
重新梳理。防烟分区今年至少要考1-2分,请务必重视!1、设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。2、挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防排烟规范最新完整版2023
消防排烟施工规范最新版
建筑防排烟通用规范
防排烟最新规范2023
建筑防火通用规范2023版pdf
防排烟通用设计规范2023版
建筑防烟排烟系统设计规范
现行防排烟规范
公共建筑室内防排烟设计规范