33问答网
所有问题
当前搜索:
建筑防火分区分为哪些
建筑防火分区
是怎么
划分
的?
答:
防火分区是按
建筑
面积分的!防火门是用来
划分防火分区
的!敞开式楼梯不能分隔防火分区,如果是敞开式楼梯,上下两层的面积就要叠加计算开是否超出防火分区面积!通风井是要算在防火分区面积里的!但通风井的面积毕竟不大阿~!
防火分区
的面积是如何规定的?
答:
所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在
建筑物
内采用
划分防火分区
这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。高层:一类建筑:1000...
地下设备房间如何
划分防火分区
?
答:
地下设备用房需要单独
划分防火分区
。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014规范第5.1.9规定:附设在汽车库、修车库内的消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、通风空气调节机房等,应采用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板相互隔开或与相邻部位分隔。消防...
防火分区
与防烟分区有何区别和联系
答:
2、防烟分区:在有发生火灾危险的房间和用作疏散通路的走廊间加设防烟分区隔断。三、设备不同 1、
防火分区
:防火分区的设备为防火墙、防火门、防火卷帘等设备。2、防烟分区:防烟分区的设备为吹吸式空气幕、挡烟壁等设备。防火分区与防烟分区都是用于
建筑物
发生火灾时。火灾时物质燃烧会产生大量热量...
我国现行的《
建筑
设计防火规范》中,对
防火分区
有
哪些
规定?
答:
2)
建筑
内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于1)条的规定时,应
划分防火分区
。建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于1)条的...
商业
建筑
是多少平方为一个
防火分区
?
答:
商业
建筑
一个
防火分区
的最大面积为:2500平方米。建筑内如设置自动灭火系统时,一个防火分区的最大面积可在上述面积基础上增加一倍面积。《建筑设计防火规范》对防火分区有以下规定:
防火分区
名词解释
答:
防火分区
是指在
建筑物
中为了增强火灾隔离而设置的
划分
区域,通常采用抗火墙或者其他具有一定防火性质的隔断材料进行隔离,以防止火势扩散。以下是一些与防火分区相关的名词解释:抗火墙:高层建筑中常用的防火分隔墙体结构,通常使用高密度混凝土、铸铁和钢制材料等进行建造,具有很好的耐火性能和防火隔离作用。...
防火分区
必须用防火墙分隔吗
答:
二、常见的
防火建筑
构造有
哪些
1、防火墙:防火墙是用来设置
防火分区
的重要构件,根据安装方式不同可以
分为
三种,一是内防火墙,二是外防火墙,三是室外独立的防火墙,注意防火墙不得开窗、设置排气管道等行为。2、防火卷帘:一般在防火墙需要开较大的口,且无法安装防火门的时候,就会使用防火卷帘来实现防火...
划分
几个
防火分区
,如何划分?
答:
1.该
建筑
高度为28米,虽然每层建筑面积是1200平米,但不是在24米以上的完整楼层,所以,该建筑属于二类高层公共建筑。2.按照规定,高层建筑内的每个
防火分区
最大允许建筑面积为1500平米,防火分区不能跨越楼层。3.该建筑的首层商店营业厅可以
划分为
一个防火分区。
地下室、半地下室
防火分区
面积不应大于多少平方米?
答:
地下室、半地下室防火分区面积不应大于500㎡。《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)中规定:1、地下室、半地下室防火分区面积不应大于500㎡。2、设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000㎡。3、高层民用
建筑防火分区
面积最大面积为1500㎡。4、单、多层民用建筑防火分区面积最大面积为2500㎡。