—对建筑设计相关的规范解读3
答:
在
防烟
分区的设计中,排烟窗的设置需遵循面积要求和位置限制,例如,与最近排烟窗的距离在工业建筑中应小于等于2.8倍净高,公共建筑空间净高超过6米时,排烟规则将更为严格。总的来说,
建筑防排烟系统
的设置不仅要符合
技术标准
,还要兼顾实际效果和消防安全,确保在火灾发生时能有效疏散烟气,保护人员安全。
建筑防烟排烟系统技术标准
答:
位于
建筑
空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间。储烟仓高度即设计烟层厚度。法律依据:
《建筑防烟排烟系统技术标准》
第一条 为了合理设计建筑防烟、排烟系统,保证施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本标准。
《
建筑防烟排烟系统技术标准
》GB51251-2017影响建筑和电气的条文浅谈...
答:
在《
建筑防烟排烟系统技术标准
》GB51251-2017的强制性规定中,21条内容对建筑与电气设计产生了深远影响。建筑专业部分的11条重要条款包括:3.1.5(2、3)强调三合一前室应采用机械加压,仅在特殊情况下(如只有一个门的前室)允许自然通风;多个前室则需考虑净高问题,机械送风在住宅建筑中受限。3.2....
防
排烟系统
设计规范
答:
所以,《
建筑防烟排烟系统技术标准
》GB51251—2017是在这样的背景下编制的一本很重要的规范,规范对防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理进行了详细规定。同时填补了我国没有专门的防排烟设计标准的空白。自然防排烟系统简述 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内不同朝向的可开...
排烟
量的计算方法
答:
根据
建筑防烟排烟系统技术标准
GB51251-2017 4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60 m3/ (h·m2)计算,且取值不小于15000m3 /h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。2 公共建筑...
您好,排烟系统在《
建筑防烟排烟系统技术标准
》gb51251-2017..._百...
答:
您好!关于排烟系统在《
建筑防烟排烟系统技术标准
》GB51251-2017中的相关要求,以下是明确答案及 明确答案:排烟系统在建筑防烟排烟系统技术标准中有明确规定。该标准确保了建筑物在火灾情况下能够有效地排除烟雾,为人员疏散和消防救援提供良好环境。详细解释:1. 标准概述:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB...
排烟
道有哪些
标准
规范要求?
答:
根据《
建筑排烟系统技术
规程》(GB 50178-2008),排烟系统应具备以下功能:灵敏、快速响应火灾信号;能够快速疏散烟气;防止烟气返回室内;保证
建筑物
内部的压力平衡;排烟风量应满足规定要求。总之,排烟道的
标准
规范要求主要包括防火、防回流、高度、排烟口设置、防水、防尘、灵敏响应等多个方面,以确保建筑...
建筑
高度超过100m的住宅,其
排烟系统
应竖向分段独立设置,且每段高度不...
答:
【答案】:D 依据《
建筑防烟排烟系统技术标准
》GB51251-2017,建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。本题答案为D。
根据《
建筑防烟排烟系统技术标准
》GB 51251,下列关于防烟分区说法,不正...
答:
结构梁及隔墙等划分防烟分区,防烟分区不应跨越防火分区,C选项正确;根据4.2.4,公共建筑、工业
建筑防烟
分区最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4规定,当工业建筑采用自然
排烟系统
时,其防烟分区长边长度尚不应大于建筑内空间净高8倍,D选项正确。
防
排烟系统
的设置要求是什么?
答:
5 建筑内长度大于20m的疏散走道。8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。排烟设施分为机械排烟和自然排烟,详见
建筑防烟排烟系统技术标准