答:
八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。注:预计雷击次数应按本
规范
附录一计算。第204条 遇下列情况之一时,应划为第三类
防雷建筑物
:一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。二、预...
建筑
防侧击雷有哪些要求?
答:
【建筑防侧击雷】GB50057-2010《
建筑物防雷设计规范
》(以下简称《雷规》),是以IEC 62305系列标准[雷电防护]为主要依据,在GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》的基础上重新修订而成的。其中关于侧击雷的条文如下:1、《雷规》规定:第一类防雷建筑物,高度超过30米的建筑物,建筑物高度超出...
三类
防雷
标准
答:
一、GB50057-2010《
建筑物防雷
技术
规范
》GB50057-2010是我国建筑物防雷技术规范,是针对建筑物的防雷工作的标准。该标准规定了建筑物防雷的基本原则、
防雷设计
和施工要求、防雷设备的选型和安装等内容。1.基本原则 建筑物防雷的基本原则是:采取综合措施,防止雷电直接打击建筑物和雷电感应对建筑物造成的损害。
最新
防雷设计规范
答:
建筑物防雷设计规范
属于中华人民共和国国家标准,自2011年10月1日起实施,其中第6.1.2条(款)等为强制性条文,必须严格执行。[1]建筑物防雷设计规范适用于新建、扩建、改建建筑物的防雷设计。中文名 建筑物防雷设计规范 外文名 Design code for protection of structures against lightning 所属标准 中华人...
建筑物
采取
防雷
措施应遵循什么的原则?
答:
(1)总体原则 各类防雷建筑物均应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其他设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位联结。
建筑物防雷设计
主要包括六个要素:接闪功能、分流影响、屏蔽作用、均衡电位、接地效果和合理布线等。现代建筑内电子设备较多,应通过采取...
建筑
上的门窗接地
规范
是什么样的?
答:
建筑上的门窗接地规范是:一、铝合金门窗的防雷设计,应符合现行国家标准《
建筑物防雷设计规范
》 GB5057 的有关规定。铝合金门窗的框架应与主体结构的防雷装置可靠连接。二、铝合金门窗的防雷构造设计宜采取下列措施:1、门窗框与建筑主体结构防雷装置连接导体宜采用直径不小于Ø8的圆钢或截面积不...
GB50057
建筑物防雷设计规范
答:
接地电阻的国家标准(2000版) 依据GB50057-94(2000版)《
建筑物防雷设计规范
》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3....
建筑防雷
的标准是怎样的?
答:
三类
防雷规范
和要求如下:(1)省级重点文物保护的
建筑物
及省级档案馆;预计雷击次数大于或等于0.01次/a,且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。(2)预计雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性...
建筑物
的
防雷
接地电阻要求是多少呢?
答:
根据《
建筑物防雷设计规范
》一类建筑,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一...
避雷针高度要求
答:
否则应铺碎石或沥青面5~8cm厚,以保人身不受跨步电压危害。5、严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。6、如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。以上内容参考:百度百科-
建筑物防雷设计规范