答:
2主监控电流不显示或异常 主监控检测的电流数据异常 3主监控报直流通讯故障 (5)
开关
量监控单元
常见故障处理
1有故障时主监控报不出 2主监控报开关量通讯故障 主监控未检测到开关单元数据 (6) 电池巡检单元常见故障处理 1主监控报电池过压、欠压 检测值超过设定值范围 2主监控报电池超差 3主监控...
高频
开关电源
直流直流柜充电机无输出是什么原因
答:
1是市电不正常引起无输出
,比如停电或开关跳闸,或是电压低,整流模块限流,自动保护等都有可能引起整流模块无输出。2是开关电源模块故障输出,如整流模块因雷击或市电异常或其他原因导致损坏。
如果有下电功能的检查下电继电器有无脱离
。当然也要先确定整流模块是否无输出,可检查是否电池在放电或检查整流模块...
安奈特
开关电源柜
整流模块不工作什么原因?
答:
1. 整流模块本身故障:整流模块可能存在电路短路或开路等问题
,导致无法正常工作。2. 输入电源问题:整流模块需要稳定的输入电源,如果输入电压不稳定或电压过高或过低,将导致整流模块无法正常工作。3. 控制信号问题:整流模块需要接收正确的控制信号才能正常工作,如果控制信号不正确或丢失,将导致整流模块无法...
北大青鸟控制
柜
1一116
开关故障
是哪个开关?
答:
1、机械连锁故障:为了保证开关的正确操作
,开关柜内设置了一些机械连锁。例如手车进出柜体时开关必须是分闸。开关合闸时不能操作隔离开关等。这类故障形式多样,应当沿着机械传动途径进行查找。一般防护机构比较简单,与其它机构很少交叉,查找比较方便。2、操作机构故障:操作机构出现故障最多的部位是限位点偏移...
启动按钮控制柜的风扇怎么不转了呢
答:
1、首先电源故障:开关电源自身存在故障,导致电源无法正常输出电流,从而无法驱动风扇正常工作
。2、其次风扇故障:风扇本身存在故障,例如电机损坏、轴承磨损、风叶卡住等,导致无法正常转动。3、最后电源输出电路故障:电源输出电路中元器件损坏或焊接不良等故障,导致电源输出电流不稳定或无法正常输出。
开关电源柜
接线问题
答:
2、
开关电源柜
中的保护地线(黄色圈出的部分)接在工作地牌上,这样接是否错误 保护地不能接在工作地上。开关电源柜中的保护地线是直流电源交流部分工作时的浮地,该部分有很多电容的其中一个脚都是接在浮地上的,将它与工作地接在一起轻者对直流输出有干扰;重者会烧毁元件。这些问题属于概念上认识的...
开关电源柜
为什么停电了负载熔丝就有告警
答:
开关电源
损坏。从以上
故障
现象来看,基本就是开关电源损坏了。“
开关柜
(switch cabinet)是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。
基站中
开关电源
通信状态告警怎么
处理
答:
电源本身控制模块出现通信中断告警,
故障
原因:1)
开关电源
整流模块故障。2)开关电源控制器故障。3)开关电源整流模块与控制器间通信线故障。4)开关电源控制器内整流模块相关参数设置不正确。5)因停电、更换模块、温度等原因造成开关电源控制器吊死(重启控制器
解决
)。动坏监控平台出现开关电源通信中断告警...
控制
柜
里的两个12v
开关电源
,输入部分用万用表量是220v,但是指示灯都...
答:
这要看电源的所有外接都是否正常,比如输入电压,加在输出端的负载,输出端如果带控制信号的是否正常,如果外接的东西都是正常,且符合
开关电源
的工作条件的情况下没有输出的,那就是可以很确定是开关电源坏了。
开关电源柜
浮充低于53.4不会给电池充电
答:
温度补偿所致,属正常现象。温度补偿功能是通过
电源
设备的前台监控单元来实现的,它是通过检测蓄电池温度,然后根据实测的温度来调节蓄电池的浮充电的。温度补偿是以25℃为基准,以每节(2V)-3mV/℃进行调节。对于通信电源使用的48V电池组来说,计算公式为△V=(T-25)×(-3mV)×24。例如:电池温度...