33问答网
所有问题
当前搜索:
强电电缆地埋要求
380伏地下
电缆
埋深是强制规范吗
答:
1、绿地、车行道下不应小于0.7米;2、人行道下不应小于0.5米;3、在冻土地区,应敷设在冻土层以下
;4、在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。市政道路内电缆人行道埋深0.8米以上,车行道1米以上。电缆在土壤中直埋敷设时要考虑冬季冻土层厚度,避免因土壤结冻损坏电缆。中原地区冻土层一般不...
埋设
电缆
的规范有哪些?
答:
强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上
。\x0d\x0a埋设深度:
直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下
。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。\x0d\x0a直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的...
强弱电井尺寸分别是多少,
强电缆
埋地下多深
答:
分项目大小,弱电竖井内的设备安装的多少,没有强制性的要求。北方区埋深1米
。电井:电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根据消防规范,电井每层或隔层封闭。多层住宅...
电缆
沟有什么
要求
吗?
答:
2、电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求
。3、梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;
线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m
。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。1kv以上和1kv以下的电缆。 强电、弱点、控制电缆。 应急照明灯和其他照明...
施工现场,
强电电缆
是怎样埋到地下的
答:
明挖法:挖沟,下套管,砌检查井,覆土回填,穿电缆。直埋法:挖沟,放电缆,填砂,覆土回填
。顶管法:上顶管机械,顶管到对面,将套管拉回,做检查井,穿电缆。
电缆
安装规范
要求
有哪些
答:
3.镀锌
电缆
桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。6 电缆桥架处如有防火
要求
的场所,应采取防火隔离措施。上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。
安装接地线有什么
要求
?
答:
:25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。3、110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:700 mm 金属接头部分长度:140 mm 节数:2 杆径:30mm 总长(不包括线夹):2200 mm。
强电
弱电距离规范有哪些
答:
所以我们在强弱电布线时,一定要遵循如下
强电
弱电布线距离
要求
:1、用户
电缆
不能与高压(AC>1000V,DC>1500V)电缆一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与高压电缆的终端最小间隔450mm。2、用户电缆可以允许与超低压(AC3、用户电缆应与一些有害设备(诸如:避雷器、腐蚀性流体、温度超过60℃的物体等等)分隔,...
强电
施工规范
答:
2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计
要求
、预埋件安装牢固,强度合格。 2.3.1.2
电缆
沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。
预埋
电线
管的
要求
答:
线管预埋
要求
1、管线、箱盒的安装 ①暗配
电线
管应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。②管道在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用金属软管连接,并注意防止水泥砼浆浸入。③电管拗弯不允许有折皱凹...