33问答网
所有问题
当前搜索:
当构件跨度等于或小于4m时
现浇钢筋混凝土梁、板,当
跨度等于或
大于( )
m时
,模板应起拱。
答:
根据《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666—2011)第4.4.6条规定,现浇钢筋混凝土梁、板,
当跨度等于或大于4m时
,模板应起拱,当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。起拱不得减少构件的截面高度。
框架梁架立筋与主筋的搭接长度
答:
依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.2.6条规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的
跨度小于4m时
,不宜小于8mm;当梁的跨度为4m—6m时,直径不应小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。在梁的集中标注中,梁上部的架立筋的配置是必注值。所注规格与根数应根据结构受力要求及箍筋肢数等...
什么
时候
该用到架立筋
答:
根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)规定:一、对于梁:第10.2.15条 梁内架立钢筋的直径,当梁的
跨度小于4m时
,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm.第10.2.16条 当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造...
现浇屋顶最大
跨度
是多少
答:
现浇房顶最大
跨度
是6米X10米需要加梁。按双向板设计,板厚170mm,板厚取1/35需要。如果荷载不大,可以考虑不加梁,按双向板设计,厚度需要150左右。否则很不合理。因为按双向板设计的话,板厚170mm,板厚取1/35需要必须加梁。假如用现浇楼板的话,假定采用110厚的板,恒荷载设计值总计4千牛/平方...
箱梁侧模拆除时混凝土强度应达到多少
答:
非承重侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除,一般应在混凝土抗压强度达到2.5mpa时方可拆除侧模板。 没有规定。如果没有被别的东西碰的可能,混凝土终凝后就行。此外, 非承重侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除,一般应在混凝土抗压...
验收钢筋常见的问题?
答:
架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋。现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的
跨度小于4m时
,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。平法...
模板工程底模拆除时的混凝土强度要求是什么?
答:
1、对于混凝土结构工程中的悬臂构件,其混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%时,方可进行底部模板的拆除。2、
构件跨度
大于8m的梁、拱、壳的底模板拆除时,混凝土强度应大于
等于
设计的混凝立方体抗压强度标准值的100%。3、构件跨度为5m的钢筋混凝土板的底部模板拆除时,混凝土强度应大于等于...
箱梁侧模拆除时混凝土强度应达到多少
答:
0.8MPa 时为宜,抽拔时不应损伤结构混凝土。3 、钢筋混凝土结构的承重模板回、支架,应在混凝土强度能承受其自重力及其他可能的叠加荷载时,方可拆除,
当构件跨度
不大于
4m 时
,混凝土强度达到设计强度等级的答50%后,方可拆除;当构件跨度大于4m 时,混凝土强度达到设计强度等级的75%后,方可拆除。
请问多大
跨度
的板算大跨度板呢?依据是什么?
答:
一、板跨度为2m及
小于
2m:≥50 板跨度2—8m :≥75 板跨度>8m :≥100 梁跨度为8m及小于8m:≥75 承重结构跨度大于8m:≥100 悬臂构件均为 :≥100 3、芯模或预留孔洞的内模,在砼强度能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝后,方可拆除。4、底模、
当构件跨度
不大于
4m时
,在砼强度符合...
钢筋混凝土梁起拱高度为
跨度
的
4m
1/1000-3/1000是什么意思
答:
4m
是指按照《GB50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范》和设计要求规定,超过4m的构建必须按照设计要求起拱。当设计无要求时按梁跨总长度的1/1000起拱,也就是说梁中部的标高要比梁端部的标高高出1/1000的高度,比如梁是8m的,那么梁中部的标高要比梁端部的标高高出8mm。如果设计有要求就按设计...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
土方放坡系数怎么算
主体结构与二次结构的交接处
预制桩强度达到多少方可起吊
钢筋量度差值
预制桩强度达到多少可以运输
施工记录包括
锚具是预应力筋进行
现浇混凝土模板要求有足够的啥
自密实混凝土又称自流平混凝土