答:
燃用无烟煤 ,
循环
灰的可燃物 增 大 , 应减小返料风 , 避免循环灰 因
氧量
过足而发 生后燃结焦。投入返料风时, 要注意观察炉膛 内
流化床
温度的变化情况 , 如果温度迅速下降, 则要 立即关小返料
调节
阀, 且仍保持小流化床处于微 流化状态 , 防止热 灰结 块影 响小
流化 床
的...
循环流化床锅炉
怎么
调整
?
答:
炉温的控制是调整一次风量、给煤量和循环灰量来实现的
。常规下主要调整给煤量。流化床温高或床温低引起的原因和控制方法:1、床温升高一般由下列因素引起 A、煤质变好,热值升高,烟气氧量降低(一般控制过热器后正常运行时烟气含氧量3-5%),表明煤量过多,应减少给煤量。B、粒度较大的煤,集中...
循环流化床锅炉
怎么看
氧量
?
答:
循环流化床锅炉
的床温和床压也可以间接反映
氧量的
情况。如果床温过高或床压过低,可能意味着氧量不足导致不完全燃烧,需要
调整
进风量增加氧供应。4、在线监测系统 循环流化床锅炉可以使用在线监测系统来实时监测床温、床压和氧含量等参数。通过实时监测,可以控制
锅炉氧含量
在合理范围内。需要注意的是,循...
CFB
锅炉
以前运行出口烟气
氧量
6点多7点多,现在后来成8点多9点多,现在都...
答:
循环流化床锅炉和链条锅炉烟气氧量没有多大区别,在8%左右都很正常。像你这样出现过高有很多因素,你对照查找一下。
1、配风不合理
。如果是手动配风就调节一下,降低鼓引风量。如果是PLC或DCS控制,调整一下控制程序;2、烟气氧量检测都是使用氧化锆探头,检查一下是不是探头失效了,这个可能性比较大...
循环流化床锅炉
燃用高硫煤如何
调节
答:
标准煤只是热当量,只规定了热值,cfb燃烧
调整
和灰分、挥发分、全水分、燃料粒度和
锅炉
热横截面积都有关系,仅仅以标准煤而言是没有讨论价值的。对高热值煤调整关键控制
氧量
,适当提高料层厚度,维持较高的料层差压,增加燃料在炉内停留时间。
循环流化床锅炉
运行
调整
的任务是什么?
答:
CFB
锅炉
属于低温燃烧,燃料由炉前给煤系统送入炉膛,大颗粒煤将停留在下部燃烧,部分细颗粒的煤被夹带到上部,进一步完成燃烧过程。送风一般分为一次风和二次风,一次风有不封板送入,主要保证料层
流化
,二次风沿燃烧室高度分级多点送入,主要是增加燃烧室的
氧量
保证燃料燃尽。燃烧室的床料在一定的...
流化床氧含量
高标准
答:
50mg/Nm3。
氧含量
是指血液与空气隔绝条件下血中
氧的
含量,包括物理溶解和化学结合两部分反映血标本中氧的实际含量。流化床氧含量高标准是50mg/Nm3,氧含量控制的目的是为了提高
循环流化床锅炉的
燃烧效率。
循环流化床锅炉
燃烧控制与
调整
答:
• 减轻磨损:降低过渡区床料对直段水冷 壁管的冲刷 3.3.2 热态优化试验
调整
内容及参数 3) 二次风调整试验 • 提高燃烧效率(提高细小颗粒燃尽度)—— 细调 —— 改善炉内气氛 —— “倾斜供风”3.3.2 热态优化试验调整内容及参数 4) 过剩
氧量
优化试验 降低飞灰可燃物...
锅炉床
温该如何
调节
答:
氧量
与床温氧量变化可反映炉内燃烧工况,所以可以做为床温调节的重要依据,并且其滞后性比给煤
调节床
温的滞后要小,可提前反映给煤调节的趋势,一般当给风不变,氧量降低时, 说明此时给煤过大,会出现缺氧燃烧而使床温降低,应减少给煤以稳定床温,反之亦成立。 床温手动调节方法研究点火过程中床...
循环流化床锅炉
怎样降低煤耗
答:
下一步,在运行调整中,应根据
锅炉
负荷需要调整一、二次风量,但风室风量不允许低于最低
流化
风量,二次风量作为
氧量的调节
手段同时也是燃烧调整的辅助手段。在低负荷时,床温不易控制,二次风对床温的影响较大,应尽可能关小。播煤风风量也应减少,以保证一次风量,以满足床料流化均匀。当根据煤质及...