1、进入设定画面,通过上下键选择需要设置的参数
。例如,要设置频率上限,可以选择P0.04参数,然后按确认键进入频率上限的设定。2、在参数设定画面中,通过上下键调整数值。例如,在频率上限的设定中,通过上下键调整数值,然后按确认键保存设置。3、完成数值调整后,需要保存参数。可以通过确认键或其他方式...
正泰
变频器恒压供水
怎么
设置
?怎么接线?
答:
1. 正泰
变频器
在实现
恒压供水
功能时,需要进行以下参数
设置
:Pr033参数设定为0,表示起动指令来源于面板;Pr034设置为0,表示运行频率来源为操作器(在PID恒压控制时,此参数应设置为0);Pr052设置为32,开启PID控制;Pr117至Pr119设置为适当的值以设定睡眠频率;Pr150至Pr152保持出厂设定值,除非需要...
恒压变频供水
系统怎样
设置
参数?
答:
参数设定方法:1、PID有效选择 F3201=1PID1控制
;2、工作模式选择(设置F8007,必须先设定F3201使PID有效)F8007=15单泵模式 3、PID给定 F8022=0.3客户目标压力(3公斤)F8023=0模拟反馈0V对应的偏置压力 F8024=1(兆帕)模拟反馈5V或10V对应的增益压力(压力表量程)如果客户满量程压力为1.6兆帕...
易驱gt20
变频器恒压供水
参数
设置方法
答:
设置目标压力、设置运行模式、设定最小频率和最大频率、调整PID控制参数
。1、设置目标压力:根据易驱gt20变频器需求,设置易驱gt20变频器恒压供水参数的目标压力,并将参数输入到易驱变频器的控制面板中。2、设置运行模式:选择相应的运行模式,例如手动、自动或远程等。3、设定最小频率和最大频率:设置易...
如何调节
变频器
的
恒压供水
?
答:
打开变频器的控制面板或者使用相应的遥控器,进入参数设置界面
。在参数设置界面中,找到与恒压供水相关的参数。这些参数可能会有所不同,具体取决于不同的变频器品牌和型号。调节恒压供水的参数。一般来说,有两个主要的参数需要调节:频率和压力。频率:通过调节变频器的输出频率,可以控制水泵的转速。增加...
汇川
变频器
怎么
设置恒压供水
答:
恒压供水变频器
(汇川系列)
设置方法
如下。1、PO-01设为2,V/F控制。2、PO-02设为1,端子命令通道,如果是面板控制,则不需要改。3、PO-03设为8,PID。4、根据电机铭牌设置P1-00~P1-05这五个参数,具体见说明书内列举的含义。5、P6-10改为1。6、PA-01设置时根据压力来设置,如:压力表的...
恒压供水变频器
初始怎么调试?
答:
D = 0 ,微 分时间
设置
(通常微分需要关闭)反馈信号类型(一般为电流型)模拟量输入死区 注: 用户设定的百分比值,基准为反馈通道100%对应的压力值,需要用户自行计算;比例增益与积分时间设置需要用户根据现场情况综合调整,比例越大,积分越小,系统响应越快,稳定性越差;对于
恒压供水
工艺一般不采用...
艾默生
变频器恒压供水设置
答:
1、假定PLC的
恒压
给定为P。2、假定
变频器
的模拟量输出
设置
为输出频率F。3、P1为PLC的一个模拟量输出,接到变频器的模拟量输出端,作为变频器的速度给定。4、系统的水压反馈信号P2,接到LC。5、假定现在系统从初始状态-三台水泵均未启动开始运行,水泵的启动顺序为1-2-3。6、系统启动后,PLC比较P...
变频器恒压供水
怎么
设置
参数
答:
设置
步骤如下:
丹佛斯
变频器
如何
设置
参数
答:
1、丹佛斯
变频器恒压供水
参数设置如下:代码名称开环闭环实际出厂值。键盘和远程控制直接通过面板AUTOON(自动)和HANDON(手动)切换。1至00控制模式0等于开环1等于闭环。1至21电动机功率根据电动机铭牌数据KW。2、按接线图将线连好后,启动电源,准备
设置变频器
各参数。按MODE键进入参数设置模式,将Pr.79...