33问答网
所有问题
当前搜索:
房间接地电阻值测试规范标准
防雷
电阻值
多少为
标准
答:
法律分析:独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
。防雷接地电阻很少说有不应小于,一般都是不应大于多少,一般建筑物的接地是不大于四欧。但是特殊的通信机房都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,所以一般接地电阻应该小于5欧。 联合接地,所以一般接地电阻应该小于5欧。法律依据:住房和城乡建设部...
接地电阻
要求多少?
答:
依据GB50174-93《电子计算机机房设计
规范
》第六章电气技术:第四节接地要求:第6.4.2条、第6.4.3条要求,交流工作接地,
接地电阻
不应大于4Ω;安全保护接地,接地电阻不应大于4Ω;直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;防雷接地,应按现行国家
标准
《建筑物防雷设计规范》执行。第6.4.3...
接地电阻
的
标准
要求是多少
答:
接地系统直接注明不能大于1欧姆的标准出处是JGJ16-2008
《民用建筑电气设计规范》12.7.2条款的第2条:当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的接地电阻值为依据。当与防雷接地系统共用时,接地电阻不应大于1欧姆。在GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,4.3.6条款,...
接地电阻怎么测啊,
接地电阻测试标准
是什么?
答:
接地电阻测试标准:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧。2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧
。3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。接地电阻的测试规范及...
防静电
电阻值测试标准
是什么?
答:
防静电
电阻值测试标准
如下:1、防静电地板
接地电阻
通常是要小于10Ω。2、地面或地垫的表面电阻值要处于105—1010Ω之间,同时其摩擦电压值要小于100V。3、墙壁的电阻值一般要求在5×104~109Ω之间。4、工作台面或垫的表面电阻值要维持在106~109Ω之间,摩擦电压小于100V;对地系统电阻在106—108Ω...
接地电阻值标准
是多少
答:
1.直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。2.交流工作地。3.安全保护地。以上三种接地的
接地电阻值
一般要求均不大于4Ω。在通常情况下,电子计算机的信号系统,不宜采用悬浮接地。影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是...
建筑物
接地电阻
验收
规范
答:
防雷
接地电阻值
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
接地电阻
国家
标准
是多少
答:
1、第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频
接地电阻
不应大于10Ω。2、第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地...
防雷
接地电阻
的要求?
答:
保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不
规范
,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆。接地的
测试
点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应
接地电阻值
。
接地电阻测试
合格范围是多少?
答:
(2)将
测试
线连接在接触电极上,并将接触电极垂直插入地面至规定深度后紧固。(3)同时注意使测试线与电源绝缘,保证测试线之间与地面之间的安全。(4)开始测试:采用接触电极法进行测试,即使用两根相距一定距离的接触电极来检测地附近的
接地电阻值
。3.测试结果:根据国家安全条例等相关规定,建筑物接地...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻测试执行标准最新
屋顶避雷接地电阻标准
工业与民用电力装置的接地设计规范
接地电阻测试标准规范依据
卫生间接地电阻规范要求
接地电阻测试标准
接地电阻回填前测试多少合格
接地电阻测试合格标准
接地电阻测试值是多少