33问答网
所有问题
当前搜索:
抗浮锚杆拉拔试验规范
地下室
抗浮锚杆
砂浆强度达到多少才能做
拉拔试验
? 依据那个
规范
?
答:
采取
锚杆拉拔
力
试验
的标准一般是根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术
规范
》,锚杆支护必须进行强度检测。1.锚杆工程所用原材料、钢材、水泥浆、水泥砂浆标号必须符合设计要求。2.锚固体的直径、标高、深度和倾角必须符合设计要求。3. 锚杆的组装和安放必须符合《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90)...
抗浮锚杆
施工的技术规程和验收
规范
有哪些?
视频时间 22:94
拉拔试验
没到28天会合格吗
答:
不会。
抗浮锚杆拉拔试验
的检测时间为28天,只有混凝土强度等级达到设计要求后,才能堆载检测实际上桩的检测除了承载力外还包含桩的沉降指标是否符合设计要求,如果堆载时间过短就起不到沉降检测的作用,因而拉拔试验没到28天会出现堆载时间过短就起不到沉降检测的作用的情况,因而拉拔试验没到28天是不会...
抗浮锚杆拉拔试验
,如下图纸,如何确定抗浮锚杆的自有长度?是600mm还是1...
视频时间 22:20
怎样做
锚杆拉拔试验
答:
你的问题太笼统了,我就回答我的一点经验,可能很多人没有注重:
抗拔
实验需要搞清楚设计值和特征值的问题,极限值除以2应该是抗拔力特征值,目前的
规范
计算时都是采用的设计值,所以检测时需要特别注意换算,不要混淆。以上也是正在做
抗浮锚杆
施工得出来的经验,新规范马上实施就可以统一了。
地下室
抗浮锚杆拉拔试验
应为特征值的多少倍?
答:
岩石
锚杆
验收时是1.5倍,施工前
试验
是2倍。
地下室
抗浮锚杆拉拔试验
应为特征值的多少倍?
答:
特征值*1.3=设计值 验收是设计值的1.5倍 基本实验室2倍
抗浮锚杆
要做哪些实验
答:
3、遇到地层较复杂的工地,你可能还要在锚固体材料中加入外加剂(如阻锈剂、防腐剂等),这时候你还得做外加剂的
试验
;4、
抗浮锚杆
施工前最重要的一点就是还要做基本试验,因为只有做了基本试验,才能确定设计图纸中的
拉拔
力是否能达到;个人一点愚见,希望大家多交流。
[email protected]
...
抗浮锚杆拉拔
实验为什么乘以1.35再乘1.5倍?
答:
是有问题,
锚杆试验
分为基本试验和验收试验,基本试验的最大加载值为0.9倍锚杆杆体抗拉强度标准值,验收实验为锚杆轴向受拉承载力没计值。
抗浮锚杆
注浆管需要检测报告吗
答:
抗浮锚杆
注浆管需要检测报告抗浮锚杆要做的检测项目有拉拔力,最大力,断后伸长率,抗拉强度,屈服强度等,其中,
拉拔试验
是比较常做的项目,一般是到现场抽检
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
抗浮锚杆拉拔位移标准
抗浮锚杆拉拔试验多少合格
锚杆拉拔力试验规范要求
抗浮锚杆抗拔试验现场条件
抗浮锚杆砂浆试块留置规范
抗浮锚杆质量验收规范
锚杆抗拉拔实验的实验目的
抗浮锚杆拉拔试验检测标准
抗浮锚杆拉拔破坏性标准