33问答网
所有问题
当前搜索:
拉拔试验6个钢筋取样标准
植筋
拉拔试验
怎么
取样
答:
2.现场破坏性检验的抽样,应选择易修复和易补种的位置,
取每一检验批锚固件总数的1‰,且不少于5件进行检验
。若锚固件为植筋,且种植的数量不超过100件时,可仅取3件进行检验。仲裁性检验的取样数量应加倍。什么是拉拔试验?通常来说,拉拔试验主要是进行一个横向的水平拉力测试,但是拉拔处是和安装在...
钢筋拉拔
实验钢筋代表批量是多少
答:
回答:钢筋拉拔试验,根据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004、《混凝土构件加固设计规范》GB50367-2006检验标准进行选点及检验。钢筋数量280-500个,抽检为20个;钢筋数量501-1200个,抽检为32个;钢筋数量1201-3200个,抽检为50个;
最低抽检数量不少于20个
。
植筋
拉拔试验
怎么
取样
?
答:
按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根
。植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,...
拉拔试验规范
答:
但是对于混凝土先植筋后砌筑的墙体为其保证混凝土与砖砌体的整体性是必须要做所植筋的
拉拔试验
的。检测方式按照1%进行抽检不但比按照1‰进行抽检的检测费用高,而且还容易暴露植筋工程的施工质量问题。抽检频率DBJ/T50-032-2004第6.0.4条
规定
:植筋锚固承载力的现场验收检验按同一施工条件下同规格
钢筋
数量的1%...
钢筋
实验
取样
长度
标准
答:
1、
钢筋
闪光对焊接头
取样规定
a 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。b 力学性能检验时,应从每批接头中随机切取
6个
试件,其中3个做拉伸
试验
,3个做弯曲试验。...
植筋
拉拔试验取样
数量是多少?
答:
二、
取样
方法:1、植筋孔深度
规定
10d:箍筋、拉结筋、板筋等非主要受力
钢筋
,钢筋直径一般在14以下。15~18d:一般结构受力主筋,直径16~28。20~22d:特别重要的部位,或者悬挑结构。2、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行
拉拔试验
加载方式。三、试验拉力计算:首先要知道钢筋的牌号...
化学锚栓
拉拔试验
怎么
取样
答:
2.现场破坏性检验的抽样,应选择易修复和易补种的位置,取每一检验批锚固件总数的1‰,且不少于5件进行检验。若锚固件为植筋,且种植的数量不超过100件时,可仅取3件进行检验。仲裁性检验的
取样
数量应加倍。3.现场非破损检验的抽样,应符合下列
规定
:(1)对重要结构构件,应在检查该检验批锚栓外观...
建筑植筋技术
拉拔取样
数量
答:
同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。等同于1根代表1000根,也就得到3000一组了,一批次不到3000的也要取3根。注胶 取一组强力植筋胶,装进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将...
钢筋试验规范
的全称是什么? 规范取50cm还是55cm?
答:
2根,任选两根
钢筋
切取;弯曲,2根,任选两根钢筋切取;尺寸和表面,逐支(盘);重量,从不同钢筋上截取5根,每根长度不小于500mm。2、对钢筋原材,
取样要求
在钢筋或盘条的任意一端截去500mm后切取,并应采用冷剪法取样 3、拉力
试验
: L≥5d+200mm (d为钢筋直径),弯曲试验: L=400mm。
外墙砖
拉拔试验取样
新
标准
,你知道吗?
答:
想要确保外墙砖质量过关?快来看看这个
拉拔试验
的
取样要求
吧📏取样数量每1000平方米同类墙体,轻松抽取3个小样,但每三楼层不能少于1组。墙体面积不足1000平方米?没问题!每三楼层还是取1组试样,每组还是3个!🎲随机抽取专业检验人员随机抽取,确保公平公正。而且,取样间距要大于1000毫米...
1