33问答网
所有问题
当前搜索:
挂接地线的正确顺序
挂接地线的顺序
是怎样的
答:
挂接地线的顺序是怎样的:在挂接地线时要先将接地棒插入地面0.6m以下,然后挂导体端
。在进行同杆塔多层电力线路检修时,接地线装置要先低压后高压,先下层后上层,先近端后远端。如何挂接地线:1、在接地线时要先将底线接地端接好,然后再导线上挂接地线,但是接地线连接要可靠,不准缠绕,不准使用不...
安规对装设
接地线的
规定
答:
3 同杆架设的多层电力线路挂接地线时,
应先挂低压、后挂高压、先挂下层、后挂上层、先挂近侧、后挂远侧
。拆除时次序相反。4 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm_,同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线作接地线或短路线。接地线应使用专用的线夹固定在导线...
停电检修中
挂接地线的顺序
为___、___和___。
答:
停电检修中挂接地线的顺序为:先挂接设备处的接地线、再挂接相电压接地线、最后挂接中性点接地线
。在进行停电检修时,为了确保工作人员的安全和设备的正常运行,需要按照一定的顺序挂接地线。接地线是一种用于将电气设备的金属外壳与地面相连的导线,可以防止因漏电而引发触电事故。1、首先,挂接设备处的...
检修高压线路时要挂接
接地
棒,其操作方法是先 ,然后 ; 检修结束去掉接地...
答:
安规是有确定规定的,
1、停电,2、验电,3、挂接地线
,挂接地线之前最好先验一下电 挂的顺序:1、
先接接地端,接地点选择要可靠
,长期运行的铁塔,很多地方都生锈了,需要进行处理;接地线的截面积要符合要求;2、再挂上接地棒,接地棒挂好后,最好能固定一下,避免取的时候不方便 取的顺序相反...
电力线路工作,装设
接地线的
操作和
顺序
有何规定
答:
先确认需
接地的
位置(如什么线路,什么开关,什么高压室等等),防止走错间隔。再断开负荷及开关,接着验电。防止带电接地。最后先
接地线的
地端,才接需接地的设备或者线路。防止感应电伤人。
同杆架设
挂接地线顺序
答:
应
先挂低压、
后挂高压,电力安全围栏。先挂下层、后挂下层,先挂近侧、后挂远侧。拆除时次序相同。在挂接地线时要先
将接地棒插入地面0.6m以下,然后挂导体端
。在进行同杆塔多层电力线路检修时,接地线装置要先低压后高压,先下层后上层,先近端后远端。
同杆架设的多层电力线路
挂接地线的顺序
是什么?
答:
同杆塔架设的多回线路上装设
接地线
时,应先装低压、后装高压,先装下层、后装上层,先装近侧、后装远侧。拆除时
次序
相反。
接地线的
方法及警示方法
答:
1 、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度。2 、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。3 、采用降阻剂。4 、换土。(五)防直击雷的接地体距建筑物出入口或人行道不应小于 3m 。当小于3m 时应采取下列措施之一:(石家庄科锐电气有限责任公司)1 、水平
接地线
局部深埋不应小于 1m ;...
同杆架设的多层电力线路
挂接地线的顺序
是什么?
答:
一般是由下到上
挂接地线
是先母线侧还是负荷侧?
答:
母线侧。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
装设接地线顺序是怎样规定的
高压挂接地线的正确顺序
装拆接地线的正确顺序
接地线先挂低压还是高压
挂拆接地线的步骤
挂接地线的正确方法
三相接地线正确安装方法
GB国家规范接地线的标准
挂接地线的注意事项