33问答网
所有问题
当前搜索:
挡土墙竖向钢筋搭接位置
挡土墙竖向钢筋搭接
有什么规定
答:
挡土墙钢筋接头位置规定:挡土墙内皮水平和竖向钢筋接头位置设在支座处
,挡土墙外皮水平和竖向钢筋接头设在跨中1/3范围内。钢筋设计时,受力筋一般是放在里侧(例如箍筋在外围,受力纵筋在里侧)。挡土墙内皮水平和竖向钢筋接头位置设在支座处,挡土墙外皮水平和竖向钢筋接头设在跨中1/3范围内。 钢...
钢筋
挡土墙竖向筋搭接位置
?
答:
变小了需要重新插钢筋,插筋应该放在墙内还是插...
答:
墙变截面:一、主要还要看设计大样,
地下室挡土墙一般为水平筋在里面,墙纵筋在外面。二、框架剪力墙是纵筋在里面,水平筋在外面
。三、因为地下室挡土墙已经封顶了,所以上部框架剪力墙纵筋插筋应该插在地下 室挡土墙的水平筋里面。四、如果剪力墙纵筋插在水平筋外面,因为框架剪力墙水平筋是在外面...
挡土墙
水平
筋
的
搭接位置
在哪个部位
答:
您好,
挡土墙钢筋接头位置规定:挡土墙内皮水平和竖向钢筋接头位置设在支座处
,挡土墙外皮水平和竖向钢筋接头设在跨中1/3范围内。钢筋设计时,受力筋一般是放在里侧(例如箍筋在外围,受力纵筋在里侧)。由于挡土墙主要承受外土的侧向压力,所以水平筋才是主要受力筋,因此水平筋是放在纵筋的里侧。...
挡土墙钢筋
布置方法?
答:
它的竖向筋宜放外层
,但为施工方便也把水平筋放外层。挡土墙钢筋布置方法:1、基础钢筋做好后,进行档土墙钢筋立筋的插筋工作,一次性的情况,将钢筋按墙高度一次性插到顶;分两次的情况,第一次按搭接要求留出高低搓插短钢筋。2、待基础硷施工完毕,进行墙筋的施工。施工时,如果墙筋是两次施工,...
挡土墙钢筋
绑扎、
搭接
有何要求?
答:
当带肋
钢筋
直径Φ>25 mm时,其最小
搭接
应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋...
求:
挡土墙钢筋
施工方法
答:
基础钢筋做好后,进行
挡土墙钢筋
立筋的插筋工作,看你挡土墙钢筋分几次进行,如果一次性的话,只管将钢筋按墙 高度一次性插到顶,如果分两次,第一次就只需按
搭接
要求留出高低槎插短钢筋就可以了。所谓插筋,就是将墙立筋按墙立筋间距要求插在基础钢筋内。待基础砼施工完毕,就可以进行
墙筋
的施工...
地下室外墙
竖向钢筋
可以在同一
部位搭接
吗
答:
不可以的,主要承受水平侧压力所以也要错开接头
搭接
,具体的可以参考图集,过了加强层可以在同一水平面上搭接的哦
挡土墙
的
钢筋竖筋
电渣压力焊时可以在同一区域吗,分内侧外侧吗?_百度...
答:
剪力
墙竖向钢筋
接头是可以在同一截面的。混规9.4.6条。水平钢筋不在同一截面有接头,混规8.4.8,8.4.9条,余热处理钢筋(冷扎)不宜焊接,细晶粒带肋钢筋,28mm以上钢筋焊接接头大小(针对电渣压力焊,闪光对焊),
搭接
焊长度均由实验确定再进行焊接。疲劳计算时钢筋不能焊接。
地下室外墙
竖向钢筋
可以在同一
部位搭接
吗
答:
地下室外墙DWQ,是挡土防渗漏的
挡土墙
,其
竖向钢筋
是重要的受力钢筋,不是剪力墙,作用大不同于剪力墙的竖向分布筋,所以它的接头不适用剪力墙的规定(接头允许在同一标高)。它的接头应按一般构件受力钢筋接头的规定(
位置
、
搭接
长度、接头面积百分率)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
档土墙钢筋搭接规范要求
挡土墙坚向钢筋可以搭接吗
挡土墙搭接位置及搭接长度
19j305图集电子版浏览
挡土墙钢筋竖向筋搭接规范
挡土墙水平钢筋搭接位置
基础档土墙立筋许充搭接吗
挡土墙钢筋竖向钢筋规范
挡土墙钢筋竖向钢筋封顶