33问答网
所有问题
当前搜索:
排气筒设置规范
排气筒
上三下六开口位置在哪?
答:
排气筒上三下六开口位置设置在距弯头变径阀门等下游方向不小于6倍,和距上述部件不小于三倍直径处
。排放口设置规定:排放口设置需遵循“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则。
排气筒(烟囱)应设置监测采样孔、采样平台和安全通道
。采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。需安...
环境部排污口
规范
化
设置
标准
答:
一、企业排污口设置:
1、废气排放项目新设置的废气处理装置应根据相关规定排气筒(设置直径不小于75mm的采样口和采样平台,同时设置设置明显标志
。2、废水排放项目无废水外排,厂区内设置的雨水排放口,满足雨水排放要求。3、固体废物存储场项目须对固体废物仓库进行规范化建设,并根据相关规范要求设置防渗、防...
排气筒
检测口是如何设计的?
答:
检测口应设置在烟气排放口下游距离不小于1米的位置
。需要注意的是,除尘烟筒的检测口设置不合格会影响烟气排放监测的准确性,可能会导致环境污染问题。因此,在设计和安装除尘烟筒时,应严格按照相关的标准规定进行设置,确保检测口的尺寸和位置符合标准要求。
排气筒
上三下六开口位置在哪?
答:
排气筒的上三下六开口位置
,按照专业标准,
应设定在距离弯头、变径、阀门等下游方向不小于6倍直径处,同时距离这些部件本身也不得小于3倍直径
。这样的设计确保了排气系统的有效性和安全性。
在排放口的设置上,严格遵循“三便原则”
:便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。因此,排气筒(烟囱...
新污染源的
排气筒
一般不低于多少米
答:
新污染源的排气筒一般不应低于15米
。若新污染源的排气筒必须低于15米时,其排放速率标准值按7.3的外推计算结果再严格50%执行。7.5 新污染源的无组织排放应从严控制,一般情况下不应有无组织排放存在,无法避免的无组织排放应达到表2规定的标准值。7.6 工业生产尾气确需燃烧排放的,其烟气黑度不得...
排气筒
倾倒
规范
标准
答:
1、必须与发动机正对,不能侧着装,尤其不能垂直。2、应该尽量放在车辆的底部,使筒体与地面垂直,切不可倾斜。3、
排气筒
不能将废气排向车内,尤其是车内人员的驾驶员,一定要将排气朝向外部。4、排气简与车身的接口必须严密,以避免排气声音进入车内。5、排气管不能穿过车身结构,应与车身保持一定的...
实验室
排气筒
不需要
设置
采样平台吗
答:
实验室排气筒需要设置采样平台。据国家环境监测法相关规定,
实验室排气筒应设置监测采样孔、采样平台和安全通道
,平台面积应不小于1.5m2,并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于200kg/m2,采样孔距平台面约为1.2m~1.3m。
排气筒
的废气检测口在什么位置?
答:
1、排放口设置“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则。2、排气筒(烟囱)
应设置监测采样孔、采样平台和安全通道
。3、采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。4、采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处,以及...
工业污染源废气
排气筒
一定要竖着嘛
答:
答:是的,除储库底、地坑及物料转运点单机除尘外,其他
排气筒
应不低于15m。排气筒应高出本体建(构)筑物3m以上。水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒周围半径200m范围内有建筑物时,排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。
《大气污染物综合排放标准》规定,新污染源的
排气筒
一般不低于( )_百...
答:
【答案】:B 根据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996),新污染源的
排气筒
一般不应低于15m。若新污染源的排气筒必须低于15m时,其排放速率标准值按外推计算结果再严格50%执行。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排气管设置技术规范
排气筒开孔设置规范
排气筒设计规范GB50051
排气筒的设计要求
排气管要求
厂区排气筒设置规范要求标准
矩形排气筒采样口怎么安装
排气管设计规范
排气筒基础设计规范