33问答网
所有问题
当前搜索:
排烟防火阀怎么用
消防
排烟防火阀
的接线方法是什么?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
排烟防火阀
接线方法是什么?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
排烟防火阀
平时应该常闭还是常开?
答:
通常安装在风机和与送风口之间管道上的防火阀和防火调节阀都是常开状态,以保证防排烟功能实现
,只有超温自动熔断后,关闭并发出动作反馈信号。“排烟防火阀”是排烟系统用的,在温度小于280度时,理应保证排烟系统正常工作,故应常开。至于常闭的情况,比如维持房间正压等需要保证严密性的情况也有。采用常闭...
排烟防火阀
的接线方式是
怎样
的?
答:
以
排烟防火阀用
海湾的控制模块接线为例:1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟防火阀的控制端,标有DC24v的那...
排烟防火阀
气流方向往哪面走
答:
烟气向上跑,风口是向下
。防火阀一般是安装在排烟管道中,或是安排在空调系统管道中的。分两种,一个是安装在通风、空调系统的送、回风管路上称作防火阀,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起...
防火阀
的工作原理,防火阀是
怎么
运作的
答:
防烟防火调节阀,常开,70度关闭,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;常开型
排烟防火阀
,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过...
排烟防火阀
有几种关闭方式?
答:
电磁关闭:电磁阀控制阀门的开关状态,当火警信号触发时,电磁阀会关闭阀门,起到防火隔离的作用。重力关闭:在正常情况下,阀门处于开启状态,一旦火灾发生,随着温度升高,阀门上的膨胀元件膨胀,阀门被关闭,起到防火隔离的作用。手动关闭:在紧急情况下,人工控制阀门关闭。以上是常见的
排烟防火阀
的关闭...
排烟防火阀
起什么作用
答:
防火阀 1.防火阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度全自动
排烟防火阀
超过70度时阀门关闭,联动送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管...
百叶窗里的
防火阀
是什么装置,防火阀是
怎样
工作的
答:
正压送风口通常用于安装于楼新梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。是同一种设备,排烟系统由风管、百叶窗、防火阀(
排烟防火阀
)、风机等组成,防火阀安装于风机前端和排烟口(即百叶窗)后端,处于常开状态,当发生火灾吸入风管烟气温度达到70或280摄氏度(防火阀有两种型号)...
火灾自动报警中
排烟
风机,280度
防火阀怎么
接线?
答:
这个联锁的端子 就是EF端子 动作后接通。这两个端子出来接线到风机配电柜的端子排就OK了(一般来说配电柜厂家都预留了风阀联锁风机的接口端子的,这个端子未
使用
之前都是用一个短接线串上的)