接地变z型接线
接地
变压器的
接线
方式有哪些?
答:
三角形对星形接法,ZnYn11:Z表示一次绕组为三角
型接线
,Y表示二次测绕组星型接线,n表示引出中性线,11表示二次测绕组的相角滞后一次绕组330度,用时钟的表示方法。一般系统不平衡电压较大时,
Z型
变压器的三相绕组做成平衡式,就可以满足测量需要。当系统不平衡电压较小时,Z型变压器的中性点要做出30V...
什么是
Z型
变压器?
答:
接地变压器Z型接线(或称曲折型接线)是一种接到无中性点的系统
,以对该系统提供一个人工的中性点的三相变压器,还可附带地对局部的辅助电网供电。1、接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变 。2、三相接地变:接地变压器的作用是...
中压配电网络中,
Z型接地
变压器的原理是什么?
答:
当系统的主变压器为Δ型接线,或虽为Y型接线但中性点未引出时,需要有一个人工中性点连接消弧线圈。为此采用了
Z型接线
的变压器,因此
接地变
又叫Z型变压器,由于此种变压器的线圈每相分别绕制在两个铁心柱上,且方向相反,因此各相绕组产生的零序磁通在铁芯中可构成通路,虽然较普通变压器多耗费15%材料,...
接地变
为什么多采用
Z
形
接线
,换用双星形接线的变
答:
接地
变压器是为了在角接线系统中引出中性点,方便接消弧或电阻,
Z型接线
零序阻抗小,双星出线零序阻抗大
接地变
的作用和工作原理
答:
接地
变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于连接消弧线圈。原理:接地变压器采用
Z型接线
,与普通变压器的区别是每一相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(<10...
接地变
变压器的作用
答:
接地
变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于连接消弧线圈。接地变压器采用
Z型接线
,与普通变压器的区别是每一相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(<10Ω,而普通变压器要大得...
接地变
变压器组别 Znyn11是什么接法?
答:
三角形对星形接法,ZnYn11:
Z
表示一次绕组为三角
型接线
,Y表示二次测绕组星型接线,n表示引出中性线,11表示二次测绕组的相角滞后一次绕组330度,用时钟的表示方法,假设一次测绕组为中心12点时刻,那么二测绕组就在11点位置 Znyn11:高压三角形连接引出中性线,低压星形连接并引出中性线。当低压三相...
变压器的
接地
电阻是多少?
答:
变压器采用
Z型接线
,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处为零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型
接地
变压器的零序阻抗很小(10Ω左右)。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90%——100%...
接地
变压器的定义及作用
答:
三相
接地变
:接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用
Z型接线
(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是每相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型...
变压器
接地
线规格、标准介绍
答:
1、三相
接地变
接地变压器的作用是在系统为型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用
Z型接线