33问答网
所有问题
当前搜索:
接地摇表测试仪的使用
用
摇表测接地
电阻的方法
答:
问题七:接地摇表怎么用,正确使用接地摇表的方法
(1)接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作
。(2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。(3)两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。
如何使用接地摇表
测量接地电阻?
答:
以下是ND2571接地电阻
测试仪的使用
方法 1、接地电阻测量(如图一)· 沿被
测接地
极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。· 用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。· 开启地阻仪电源开关“O...
接地摇表的使用
方法
答:
1、校表。测量前应对
摇表
进行一次开路和短路试验,检验摇表是否良好,将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处。符合上述条件者即良好,否则不能
使用
。2、被测设备与线路断开。对于大电容设备,还要进行放电。3、选用电压等级符合的摇表。4、测量绝缘...
接地
电阻
测试仪使用
方法有哪些?
答:
接地电阻
测试仪使用
方法如下:1、首先按规定埋置好表附的辅助接地探针及连接导线(C一接40m长线,P一接20m短线,E一接地极)。2、断开被
测接地
极与被保护的电气设备的连接线。3、置平仪表,选择适当倍率。4、摇动仪表调正平衡指示器,使表针指零。5、尽量使仪表工作在额定转速时读数,有地中电流干...
接地摇表的
正确
使用
方法是什么?
答:
1、仪表端钮接线应正确无误。2、仪表置于水平后调整检流计的机械零位。3、将“倍率开关”置于最大倍率
。逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针指在“0”点,此时刻度盘上倍率档即为被测电阻值。4、如刻度盘读数小于1时,仍未取得平衡,...
接地摇表
怎么
使用
?
答:
朋友,1、ZZC29B-2型
摇表测试
方法如下: \x0d\x0a\x0d\x0a(1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待
测的接地
体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。 \x0d...
摇表
怎么
使用
答:
用
摇表
接在待测电线的两个线头上,轻轻一摇,摇表数值指示到0,即说明这个线路是通的。轻轻一摇
摇表
显示一定阻值,这个电线就是有问题。因为摇表量程相对于线路而言是很大的,不应有大于0的读数。
ZC29B-2型
接地摇表如何使用
(实用且详细的说明)?怎么看
测试
结果?
答:
接地
电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。
如何用摇表测接地
电阻
答:
问题六:接地摇表怎么用,正确
使用接地摇表的
方法 (1)接地电阻
测试仪
应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。 (2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。 (3)两个接地极插针应设置在离待
测接地
体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 (4)不...
接地摇表的使用
方法
答:
1. 首先,断开接地干线与接地体的连接点,或者断开接地干线上所有接地支线的连接点。2. 接着,将两根接地棒分别插入地面400毫米深,一根离接地体40米远,另一根离接地体20米远。3. 然后,把接地电阻
摇表
放置在接地体近旁的平整地面上,并按照正确的接线方式进行连接。4. 根据被
测接地
体的接地电阻要求...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
测接地摇表的使用方法
万用表测接地电阻方法
接地摇表电阻表使用
摇表测量地线最简单三个步骤
摇表测接地电阻方法
摇表测接地电阻的使用方法
怎样正确使用接地摇表
摇表测地埋线的方法
线路接地摇表怎么使用