接地棒电阻4欧
接地电阻
小于4欧姆的操作指南
答:
为了保证
接地电阻
小于4欧姆,我们需要选择镀锌钢管或角铁作为接地材料。这些材料具有良好的导电性能和防腐性能,能够有效地降低接地电阻。正确的安装方式接地材料需要打入地下至少2米,确保接头做好防腐。如果担心单点不够,可以多打几个,然后使用镀锌扁铁进行可靠连接。按照这些指南操作,接地电阻肯定符合要求。选择合适...
接地棒电阻
达到到
4欧
有什么方法
答:
镀铜钢
接地
,对接地系统电气性能产生的影响可能是接地点的长久性的问题。现在采用的镀锌钢,防腐性最好,而镀铜材料,由于铁比铜活泼,所以会发生原电池反应,造成铁的腐蚀,从而导致接地的逐渐破坏。
镀铜钢
接地棒电阻
达到到
4欧
有什么方法
答:
减小镀铜钢
接地棒接地电阻
的方法有:增加棒的埋设深度,加长棒的长度,在棒的周围撒盐。采取上述措施,可以让接地电阻值达到
4欧
,甚至更低。
防雷
接地电阻
是多少?
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧。2、独立的安全保护接地电阻应小于等于
4欧
。3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧。4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧。5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气设备的外壳必须接地,对其接地一般有...
接地电阻
怎么测啊,接地电阻测试标准是什么?
答:
要有两个
接地棒
:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的间隔不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。3、四线法。基本上同三线法,在低
接地电阻
测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES要...
接地电阻
大小标准?
答:
防雷接地作为一项重要的安全保护措施,国标有严格的规定,一般都一切接地体的
接地电阻
小于4欧姆.因此,对于接地体接地电阻的测量,是很重要的.可以用ZC-8型测试仪测量,测量方法如下:ZC-8型测试仪测量
的四
个接先柱,C1电流接线端子,P1电压接线端子,P2和C2连接接地体端.把C1接到
接地棒
左,(接地棒分左右4...
如何测量
接地电阻
值?测量接地电阻值注意事项有哪些
答:
- 测量小于1Ω
接地电阻
时接线。2. 操作步骤:- 检查测试仪是否完整;- 确保仪表连线与
接地极
Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ牢固接触;- 调整检流计的机械零位,归零;- 调整“倍率开关”,使检流计指针恢复到“0”点;- 读取刻度盘上的读数,乘以倍率档即为被测电阻值。四、注意事项 1. 禁止在...
接地电阻
测量
答:
b. 安全工作接地,
接地电阻
不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。二、接地电阻测试仪器1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助
接地棒
二根3、导线5m、20m、40m各一根五、使用与操作1...
设备
接地电阻
要求标准是多少啊?如外壳接地要求
答:
一、设备
接地电阻
要求标准为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好;1、专门用于防止静电危害的接地系统,其接地电阻值不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...
电气设备
接地电阻
标准值不应大于多少
答:
接地比较复杂,应该根据具体情况进行计算,如果为省事,以下面数值为准:1、100kVA及以下配电变压器系统(10kV及以下)的
接地电阻
不超过10欧姆;2、100kVA以上配电变压器系统(10kV及以下)的接地电阻不超过4欧姆;3、避雷针的接地电阻不大于10欧姆;4、线路杆塔的接地电阻不大于15欧姆;5、大电流接地系统(...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
通过0欧电阻接地换成其他阻止
0欧电阻能用1欧电阻替代么
接地线为什么电阻小于4欧
为什么接地电阻不大于4欧姆
通过0欧电阻接地有什么作用
重复接地电阻多少欧为合格
重复接地电阻不得大于多少欧
接地线电阻是多少欧姆
重复接地电阻要求小于几欧