接地电阻一般应满足什么要求
对地
电阻的要求
有哪些?其医用电气设备的标准是什么?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。医用电气设备接地电阻应采用计算机接地要...
施工临时用电
接地电阻
有
要求
吗
答:
施工临时用电接地电阻有要求 总配电箱,分配电箱及架空线路终端,
接地电阻不宜大于10欧姆 变压器中性点接地电阻不应大于4欧姆或1欧姆 发电机中性点接地电阻不应大于4欧姆
依据: GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范 8.1条
设备
接地电阻要求
标准是多少啊?如外壳
接地要求
答:
一、设备接地电阻要求标准为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好
;1、专门用于防止静电危害的接地系统,其接地电阻值不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...
接地电阻要求
是多少?
答:
接地电阻小于4欧
。雷电会产生过电压,为了避免设备或人身受到伤害,而采取将过电压保护设备接地。例如将避雷器、防雷针进行接地处理。供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。由于静电的存在会对设备或人身...
一般接地电阻要求
多少
答:
1、独立
的
防雷保护
接地电阻应
小于等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
防雷接地体
接地电阻
规定是多少欧姆
答:
标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。防雷接地规范:将...
地
的接地电阻
有
什么要求
?
答:
可能对接地电阻有更为严格
的要求
,以确保电气系统的安全可靠运行。综上所述,重复
接地的接地电阻一般
要求小于10Ω,这是为了保证接地系统的有效性和电气安全。在电气系统设计、施工和验收过程中,应严格遵守相关标准和规范,确保接地电阻
符合要求
,提高电气设备和人身安全的保障水平。
接地电阻的
标准
要求
是多少
答:
6条款,共用接地系统
的接地电阻应
按50Hz电气装置的接地电阻确定,不应大于按人身安全所确定的接地电阻值。也就是说,按照接入共用接地系统中其他分系统的最低
电阻要求
确定,例如,只是防雷系统,10欧姆可以,有防雷系统和
一般
电气系统,4欧姆可以,有防雷系统、一般电气系统和弱电、网络系统,1欧姆可以。
百度知道 - 信息提示
答:
网页 资讯 视频 图片 知道 文库 贴吧 采购 地图 更多 搜索答案 我要提问 百度知道>提示信息知道宝贝找不到问题了>_<!! 该问题可能已经失效。返回首页 14秒以后自动返回 帮助 | 意见反馈 | 投诉举报 京ICP证030173号-1 京网文【2023】1034-029号 ©2023Baidu 使用百度前必读 | 知道协议 ...
弱电系统与防雷系统采用联合接地方式时,其
接地电阻应满足什么
条件?
答:
联合接地时
接地电阻
值取弱点系统和防雷系统
要求的
最小值,比如防雷系统要求小于10欧姆,弱点系统要求小于4欧姆,联合接地就取小于4欧姆.防雷系统要求小于1欧姆,弱点系统要求小于4欧姆,联合接地就取小于1欧姆.