33问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻不大于10欧
防雷装置的冲击
接地电阻
值应
不大于
答:
不应大于10欧
。根据查询百度题库试题显示,防雷接地装置冲击
接地电阻不应大于
(
)欧
。A.2;B.5;C.10;D.15。答案:C.10。
为什么施工现场防雷
接地电阻
要小于
10
欧姆?
答:
按照国家标准《防雷技术规程》(GB 50057-2010)第5.2.2条的规定,施工现场内所有防雷装置的冲击
接地电阻
值不得
大于10
欧姆。这个限制是为了确保防雷系统的有效性和可靠性,以最大程度防止雷击事故的发生。施工现场的安全是一项非常重要的任务,为了保障工程建设和人员的安全,必须采取适当的措施来应对诸如雷...
要求低压电气设备
接地电阻不超过
多少欧
答:
依据《工业与民用电力装置的接地设计规范GBJ 65-83》第4.2.1条 低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。 使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量
不超过
100千伏安时,
接地电阻不
宜
大于10欧
。第4.2.2条 中性点直接接地的低压力网中,采用接零保护时,零线宜在电源...
为什么规定重复
接地
阻值要小于
10
欧姆,如何计算得来?
答:
多种规范都有:当采用共用接地方式时,
接地电阻
要
不大于
系统中的最低接地电阻要求,因此一般电力入户重复接地要求是
不大于10欧
,如果有电子信息系统,则是不大于4欧,存在计算机机房等则不大于1欧。
重复
接地电阻
一般
不大于
多少欧母
答:
重复
接地电阻
一般
不大于10
欧姆,南方要求不大于4欧姆。重复接地电阻要求如下:1、其材质与规格的技术要求同前。2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、重复接地的主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。4、除在配电室或总配电箱处作重复接地外,线路中间...
接地电阻
要求有哪些
答:
一、独立的防雷保护
接地电阻
应
小于等于10欧
;二、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;三、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;四、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;五、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。六、共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。扩展阅读:接地电阻是电流由接地...
100kVA以上变压器的
接地电阻
是多少
答:
国家规范对电气设备的接地电阻要求:4.1.1当并列运行的变压器等电力设备总容量
不超过
100千伏安时,
接地电阻不
宜
超过10欧
。4.2.1低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜
大于10欧
。意思很明确,...
低压配电网保护
接地电阻不超过
答:
对于低压配网,配电容量在100kw以下时,设备接地的
接地电阻不
应
超过10
Ω,保护接地电阻值4欧,重复接地电阻值
10欧
,即能将其故障时对地电压限制在安全范围以内。压配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压...
接地电阻10欧
4欧1欧的区别是什么?
答:
接地电阻
10欧
4欧1欧的区别是对应的应用场合不同。避雷系统对接地电阻的要求 依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频
接地电阻不
应
大于10
Ω。第三节、第...
接地电阻
多少为合格?
答:
防直击雷
接地电阻不大于10欧
;防雷电感应的接地装置,其接地装置电阻不大于10欧;防止高电位侵入的,避雷器、电缆金属外皮和架空线终端杆上的绝缘子铁脚接地电阻不大于10欧;架空金属管道进入建筑物处,应每隔25米接地一次,接地电阻不大于20欧。但其中爆炸危险如采用低压架空线直接引入建筑物内的,需采取措施...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器油标尺什么颜色是缺油
接地电阻不大于4欧是什么意思
接地电阻最大不能超过多少
电线杆防雷接地10欧
接地电阻最大不超过
接地电阻不应超过多少
接地不大于10欧姆
电阻不大于10Ω
接地网的接地电阻不应大于