在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω
。(2)、连接主接地极的接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌扁钢。2、局部接地: 在下列地点应装设局部...
接地电阻值
是多少?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机...
接地电阻
要求多少?
答:
依据GB50028-93《城镇燃气设计规范》第6.10.2条:防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10Ω
。第6.10.3条:静电接地体的接地电阻应小于100Ω。第7.2.31条:当建筑物处于防雷区外时,放散管的引线应接地,接地电阻应小于10Ω 计算机系统接地电阻的要求 依据GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》第4...
接地电阻值
多少为
标准
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10Ω
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
设备
接地电阻
要求
标准
是多少啊?如外壳接地要求
答:
一、设备接地电阻要求
标准
为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好;1、专门用于防止静电危害的接地系统,其
接地电阻值
不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...
消防设施
接地电阻值
如何规定的?
答:
1、一般消防线路对地和线间绝缘
电阻
应不小于20MΩ 2、线路电压等级(U):Ue≤50V时 U≥250V;Ue>50V时U≥500V。3、消防设备应
接地
:公共接地R1≤1Ω,专用接地R2≤4Ω。
接地电阻值标准
是多少
答:
若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本
规范
第12章防雷有关条款的规定。电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措施。1.直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。2.交流工作地。3.安全保护地。以上三种接地的
接地电阻值
一般要求均不大于...
工作
接地电阻
的
规范值
是多少
答:
工作接地电阻的
规范值
有:1、低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。2、变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。3、防雷装置的冲击
接地电阻值
不得大于30Ω。
建筑物
接地电阻
验收
规范
答:
防雷接地电阻值a. 交流工作接地,
接地电阻不应大于4Ω
; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
接地电阻
国家
标准
是多少
答:
依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计
规范
》第三章、建筑物的防雷措施;1、第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频
接地电阻
不应大于10Ω。2、第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻...