33问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻值要求
谁知道
接地电阻值
是多少
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10Ω
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者接...
接地电阻要求
多少?
答:
依据GB50028-93《城镇燃气设计规范》第6.10.2条:防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10Ω
。第6.10.3条:静电接地体的接地电阻应小于100Ω。第7.2.31条:当建筑物处于防雷区外时,放散管的引线应接地,接地电阻应小于10Ω 计算机系统接地电阻的要求 依据GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》第4...
接地电阻
的
要求
是多少?
答:
一、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;二、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;三、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;四、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;五、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。六、共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。扩展阅读:接地电阻是电流由接地装...
接地电阻
的
要求
答:
保护接地,
工作接地要求是≤4欧姆
,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆。接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应接地电阻值。
设备
接地电阻要求
标准是多少啊?如外壳
接地要求
答:
一、设备接地电阻要求标准为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好
;1、专门用于防止静电危害的接地系统,其接地电阻值不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...
防雷
接地电阻值
一般
要求
不超过
答:
,可按以下两种方式进行:(1)当厂区电气系统接地网
接地电阻值
小于4Ω,且能满足仪表系统的
要求
而仪表制造厂又无特殊要求时,可直接接至厂区电气系统接地网;(2)当厂区电气系统接地网接地电阻值较大或仪表制造厂有特殊要求时,应独立设置仪表接地系统,接地电阻应小于4Ω(或按仪表制造厂要求确定)。
接地
标准国家规范
答:
主接地极应在主、副水仓中各埋设1块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75㎡、厚度不小于5mm。在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其
接地电阻值
不得超过2Ω。(2)、连接主接地极的接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、...
接地电阻
的
要求
答:
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧
;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
接地电阻值要求
答:
重复接地的
接地电阻要求
小于4欧原因如下:1、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和...
接地电阻要求
多少?
答:
1.直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。2.交流工作地。3.安全保护地。以上三种接地的
接地电阻值
一般
要求
均不大于4Ω。在通常情况下,电子计算机的信号系统,不宜采用悬浮接地。影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻不大于4欧姆是哪个标准
接地电阻值标准说明
接地电阻值
接地电阻10欧4欧1欧区别
接地电阻不大于4欧姆
接地电阻正常值
地网接地电阻标准
接地电阻小于4欧姆
机房联合接地电阻不小于