答:
建筑物接地测试须测几个点,
对地电阻不大于10Ω符合要求
。接地电阻测试仪设置要求:(1)接地电阻测试仪应水平放置在离测试点
1~3m处
,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。(2)每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。(3)两个接地极插针应设置在离待测接地...
请问电气
接地电阻测试
规范有规定
多少个点
测一个点还是全部都要测?
答:
电气接地电阻对于每一个接地点都要检测
,要保证所有的工作接地和重复接地都满足要求。
接地电阻测试
仪测量范围是
多少
?
答:
· 允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果。· 本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。· 如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。BY2571
接地电阻测试
仪 二、技术...
接地电阻测试点
每隔
多少
距离安装一个
答:
两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置
;如果用一直线将两插针连接,待测接地体应基本在这一直线上。 如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120°,更不可同方向设置。
防雷定期检测 建筑物
检测点
如何计算的,按
多少个点
收费 !谁能简单说...
答:
我大概估计以下,可能有些偏差,仅供你参考:屋面避雷带的话按照引下线根数取
测试点
,也就是8点,避雷针稍多一些,配电
接地
1点,屋面金属管道1点,如果有卫生间等电位,估计还要抽2-3点,SPD测试一项,总价格应该1500左右吧。另外,定期
检测
收费一般是可以协商的,签订检测协议,砍价吧。。
接地电阻测试
值一般为
多少
答:
接地电阻测试
值一般为4欧姆以下。接地电阻测试是建筑物用电安全检测的一项重要内容,对于家庭、工厂等建筑物的用电安全具有至关重要的作用。本文将从接地电阻测试的定义、测试方法、测试结果、以及拓展知识等多个方面进行详细介绍。一、接地电阻测试的定义 接地电阻指的是由于土壤或其他介质的电导率对接地电流...
接地电阻测试
三点是否要成一线
答:
接地电阻测试
三点最好是要成一线,但具体地形条件(当无法满足时)可多点测量取平均值,例如城市中心
我的MODEL 4105A
接地电阻测试
仪的读数 为什么是三个小数点,而且有两个...
答:
在防雷检测中,引起接地电阻读数不准确的因素很多。总结起来一般有以下九个方面的原因 第一,由于
接地电阻测试
仪是通过铁钎发射和接收电流来
测试接地
体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时将产生相互干扰,并由此产生误差。因此,在测量时。接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,...
接地电阻测试
仪怎么操作?测量范围是
多少
?
答:
接地电阻测试
仪的型号比较多,有手摇的摇表,还有指针式的,也有电子的。比较常用的是摇表和指针式的4102。测量接地电阻时,按使用仪器的要求接线,一般摇表的线是20米40米的,但是,有些电子表的线是10米20米,大电流测试表有300米500米的。所以,什么一起配什么测量线,不能混用。测量的范围根据仪表...
避雷针
接地电阻
怎么
检测
?电阻值应不超过
多少
才合格?
答:
电位降法是一种常用的
接地电阻
测量方法。其测量手段是在被测地线接地桩一侧地上打入两根辅助
测试
桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本处于同一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩,距离被测地桩20m左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩距离被测地桩40m左右。测试时,将挡位...
1