33问答网
所有问题
当前搜索:
接地电阻验收规范
按消防
验收规范
来规定:消防
接地电阻
是多大啊
答:
架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击
接地电阻
不应大于10Ω。本
规范
第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击...
建筑物
接地电阻验收规范
答:
防雷
接地电阻
值a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
按消防
验收规范
来规定:消防
接地电阻
是多大啊
答:
1、系统每个回路对地绝缘
电阻
和导线间绝缘电阻应不小于20MΩ。2、线路电压等级(U):Ue≤50V时 U≥250V;Ue>50V时U≥500V。3、消防设备应
接地
:公共接地R1≤1Ω,专用接地R2≤4Ω。通常经验数值在100k以下为绝缘变坏,亦可认为是接地,虽然几百欧姆都可以工作,但不意味着绝缘变坏的线路是正常...
设备
接地电阻
要求标准是多少啊?如外壳接地要求
答:
一、设备
接地电阻
要求标准为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好;1、专门用于防止静电危害的接地系统,其接地电阻值不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...
防雷
接地
工程施工及
验收规范
答:
防雷接地工程施工:施工准备-接地装置安装-引下线暗敷-避雷带支架制作安装-支架-避雷网安装-避雷针安装-
接地电阻
测试。
验收规范
如下:1、防雷分类问题 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的要求分为一、二、三类防雷建筑物。2、接闪器和引下线的问题 接闪器在一般...
电气
接地电阻
测试什么时候做.
答:
按照《GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量
验收规范
》的要求,在电气工程施工验收的时候,要进行
接地电阻
的测试。按照《AQ7009-2013机械制造企业安全生产标准化规范》测量接地电阻应规范、准确,每年不得少于一次,且在干燥气候条件下测量。同一接地网多个测点的接地电阻值应取最大值;接地的作用总的步说...
防雷
接地
工程施工及
验收规范
答:
验收规范
1.
接地电阻
测试:接地电阻是衡量防雷接地系统性能的重要指标。验收时应使用专用仪器测试接地电阻,确保其符合设计要求。2. 材料检查:检查施工过程中所使用的材料是否符合设计要求和国家标准,如材料规格、型号、数量等。3. 施工质量检查:检查接地体、引下线、等电位连接等部分的施工质量,如焊接...
二级防雷接地
接地电阻验收规范
?
答:
一般来说,
验收
的
接地电阻
通常会分为防止直接雷,则冲击接地电阻值为10欧姆;而防止感应雷的接地体,则冲击接地电阻值为30欧姆。接地电阻值。按不同防雷类别应分别符合下列指标: 第一类、第二类:R<10 欧姆,第三类:R<30 欧姆。对于共用接地装置,其接地电阻应符合分系统中要求最高的接地电限值要求...
防雷
接地电阻规范
是多少欧姆
答:
、《接地装置的施工和
验收规范
》规定,防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧。防雷接地电阻很少说有不应小于,一般都是不应大于多少,一般建筑物的接地是不大于四欧。但是特殊的通信机房都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,所以一般接地电阻应该小于5欧。 联合接地,所以一般接地电阻应该小于5欧。
接地
装置施工及
验收规范
说明
答:
接地
装置施工及
验收规范
第1.1.1条 明敷接地线的表面应涂以用15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志。当使用胶带时,应使用双色胶带。第1.1.2条 在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处,均应刷白色底漆并...
1