答:
电力系统中,设备、电缆等的
接地电阻
,规程规定是每千伏不小于
1兆欧
;用500V摇表摇测,那么就是不小于0.5兆欧,当然同时还要看摇出数值的吸收比合格与否;如果电阻与吸收比都合格的,那么测量的设备、电缆的电阻值就
是正常
的
电缆
接地电阻一兆
欧姆能用吗
答:
根据《建筑电气工程施工质量验收规范》,电缆对地绝缘电阻必须大于0.5兆欧姆。
1兆欧姆即为合格
。
永磁变频电机
接地电阻
多少
正常
?
答:
绝缘电阻是测外壳或接地线与绕阻之间的电阻.一般要求是大于等于
1兆欧
,最小0.22兆欧以上,用兆欧表测量.
接地电阻是
测外壳或接地线与接地装置之间的接地电阻,总接地电阻<1Ω才是合格,单台<4Ω也行,用接地摇表测量.
消防弱电绝地
电阻一兆欧
行吗?
答:
不行
。消防线路报警的接地电阻不允许超过1Ω的,绝缘电阻是不小于20MΩ的。
电机对地
电阻
多少
正常
?
答:
在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的绝缘
电阻
,应不低于
1兆欧
/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即
算正常
(愈大愈好)。6KV电动...
10KV配电系统中户外负荷开关和断路器的
接地电阻正常
范围值
为
多少...
答:
、屏蔽接地(R≤2)、天线基座接地(R≤4)、天馈线金属屏蔽层接地(R≤4),这些接地之间的相互关系是以不同计算机设备的要求而定的.建筑防雷系统根据类别不同一般是10或30 共用接地系统一般是
1
具体的
接地电阻
因应用场合不同有不同的要求 要看国家标准是怎么规定的 参考【GB/T50343 GB50057】...
一般
接地
装置的
电阻
不超过多少
兆欧
?
答:
标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。 6 共用接地体(联合接地)应不大于
接地电阻1欧
。
35千伏高压线
接地电阻正常
范围
答:
35KV的高压线或者高压电缆,用5000V
兆欧
表测量,
接地
绝缘
电阻
不得小于35MΩ,高压电气或者电缆的绝缘每KV必须1MΩ以上,越大越好
兆欧
表怎么测电机,
接地电阻是
多少
欧为正常
,绝缘电阻多少
欧正常
答:
朋友,使用兆欧表测电机,
接地电阻
大于2.5
兆欧为正常
,绝缘电阻大于1.5兆欧正常。但是经常碰到的电动机一般都是在10兆欧姆以上的。也就是说接地电阻和绝缘电阻越大越好的。
单项插座在有用电设备的情况下,对地线
电阻
多少。不去拔掉用电设备,用五...
答:
500V以下低压电器,对地绝缘不小于0.5
兆欧
。所以你用摇表测试时必须满足这
一
要求。不过你不从插座上拨下电器。测量的绝缘你无法区分是线路的绝缘水平还是电器的绝缘水平。
1