33问答网
所有问题
当前搜索:
摇表如何测防雷接地
摇表测防雷接地
的使用方法
答:
摇表测防雷接地的使用方法:1、校表。
测量前应对摇表进行一次开路和短路试验,检验摇表是否良好,将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处
,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处。符合上述条件者即良好,否则不能使用。2、被测设备与线路断开。对于大电容设备,还要进行放电。3、选用电压等...
用
摇表怎样测防雷接地
答:
该表
测防雷接地
的步骤如下:1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点。2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远。3、把
摇表
置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线。4、根据被
测接地
体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档...
防雷办
怎样
用
摇表测防雷接地
?
答:
1.学校时间表。测量前,应在摇表上进行开路和短路试验,检查摇表是否完好
。打开两条连接线,摇动手柄,指针应指向“∞”,然后短接两条连接线,指针应指向“0”。符合以上条件的都是好的,否则不能用。2.被测设备与线路断开。对于大电容设备,需要放电。3、选择同电压等级的摇表。4.通常,测量绝缘电阻...
怎样
用
摇表检测防雷
的
答:
防雷摇表检测防雷使用方法是:
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ
,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m。防雷摇表检测防雷注意事项:使用时注意仪表端所有接线应正确无误,仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ...
防雷办
怎样
用
摇表测防雷接地
?
答:
摇表测防雷接地:\x0d\x0a通常采用ZC型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量
。ZC-8型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。ZC型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地电阻测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量...
防雷接地
电阻
测试
方法有哪些
答:
测试
设备:
接地
电阻测试仪,一种是普通
摇表
,一种是电子式的。测试方法:可参详仪表说明书。一、通常都会有两根探针,较长的两根引出按说明书接好(C)接较长的线,(P)接较短那根。最短的一根(E)接被测试点。二、接好后调整摇表上的旋钮,使中间指针指到0;三、以每分钟转的速度来摇动摇表。如果是...
请问
接地摇表
的使用方法?
答:
并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的
接地
体
测试
点上。
测量
屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。(2)P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。(3)C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。推荐恒泰
防雷
...
地阻
测试摇表
的原理及其
测量
方法是
怎样
的?
答:
称为Z)之间“灌入”电流,此时在被测地桩X和辅助地桩Y之间可获得一电压,仪表通过
测量
该电流和电压值,即可计算出被
测接地
桩的地阻。地阻
摇表
与电工摇表(
兆欧表
)的最大区别就是用途不一样,两者不能相互代替。目前没有那种装置能够一直测量并显示
防雷
地阻的大小,只有靠你们定期进行地阻
测试
。
防雷接地
用手
摇表怎么测
答:
先把
防雷接地
点附近打2-3个接地桩,求取平均值;把
摇表
的两根接线柱分别几次接在接地桩和大地位置,用力手摇,使摇表正常
测量
,每个点测一组数值,三个点的数值求取平均值。最后的值就是接地电阻值,应该是几欧的,看看能否满足设备的接地要求。