改变变压器变比调压是顺调压
电力系统电压调整,为什么
改变
无励磁
调节变压器
的
变比
只能实现
顺调
...
答:
因为
调节
后
变比
在运行中是固定的,
改变
不了在最大负荷时电压降低的多些但不得低于线路额定电压的102.5%,在最小负荷时电压抬高但不得高于额定电压的107.5%。即
顺调压
的方式。
有载
变压器调压
中,
顺调压
、逆调压区别?
答:
“顺调压”就是高峰负荷时,低压侧为102.5%Ue ;低谷负荷时,为107.5%Ue
。“逆调压”是指高峰负荷时,升高负荷侧电压,即低压侧升高至105%Ue;低谷负荷时,保持负荷侧电压,即低压侧保持额定电压Ue。
改变变压器变比调压
属于哪种类型的调压
答:
顺逆调压不能根据手段来区分
,要根据现场情况才能选择顺调压还是逆调压 比如线路长一般会选择逆调压 单单改变比两者都能实现
如何将电压降低?
答:
一般情况,
顺调压
时,高峰负荷时中枢点电压最低可允许比额定电压值高2.5%,负荷低谷时电压最高可允许比额定电压值高7.5%。常调压方式:介于逆调压与顺调压两种情况之间的中枢点,可采取常调压方式,即在任何负荷下都保持中枢点电
压为
一基本不变的数值,例如102%~105%额定电压。
电力系统中,调频和
调压
各有何特点。
答:
调压一般在在中枢点进行。
调压的方式有逆调压、顺调压和恒调压
。基本方法就是利用无功功率发生装置进行补偿。如调节发电机端电压、改变变压器变比、电容补偿、、静止补偿器补偿等。最后,想推荐楼主几本经典的电力系统分析的书,一本是《电力系统分析(上)》诸俊伟,1995年,和《电力系统分析(下)》...
电力系统
答:
采用“
顺调压
”,在最大负荷时允许电压低点,但不低于线路额定电压的102.5%,在最小负荷时,允许负荷高点,但不超过1.075Vn 3常调压,对中型网络,负荷
变化
较小,线路上电压损耗较小,这种情况把中枢点电压保持在1.02~1.05Vn。措施,1调节发电机励磁电流以
改变
发电机端电压Vg 2改变发电机
变比
K1...
电力
变压器
有载
调压
实验【电力变压器有载调压技术的分析】
答:
根据一些研究数据,在以传统有载
调压
方法为主的时期,分接开关事故与故障每年都占
变压器
总事故的百分之十至百分之二十之间,而500千伏变压器有接开关故障率更是一度高达百分之二十五,事故和故障频率非常高。因为机械型开关动作反应时间一般是5秒左右,用时较久,所以传统意义上的应用了有载调压技术的...
智慧树知到《电力系统分析(东北电力大学)》见面课答案
答:
2、电压调整措施中一般首先采用的是调整
变压器变比
,应为比较方便进行调整。( )A.正确 B.错误 正确答案:B 3、中枢点的调压方式有
顺调压
、逆调压和常调压。( )A.正确 B.错误 正确答案:A 4、电容器作为无功功率电源,可以吸收电力系统的无功功率,也可以消耗电力系统的无功功率。( )A.正确...
变压器
的相关知识
答:
220/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 330/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 330/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11 2.国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。如220/60kV
变压器
采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV输电系统...
变压器
安全运行常识
答:
分接开关用于
变压器
的
调压
。通过切换分接开关,
改变变 压器
分接头位置(即
改变变比
),达到调压的目的。 分接开关分为有载调压和无载调压两种。 无载分接开关的切换应在变压器停电状态下进行。 有载分接开关在变压器带负荷状态下,可 手动或电动改变分接头位置进行调压。 (4) 投入两绕组变压器时,应先合电源侧,...