33问答网
所有问题
当前搜索:
数据机房荷载
信息
机房
楼面
荷载
一般是多少
答:
摘自《电子信息系统
机房
设计规范》GB50174-2008
通风
机房
与排烟机房的
荷载
答:
8公斤每平方米。
荷载
指的是使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素。根据不同的
机房
功能有不同的荷载标准,例如门厅、人流通道的荷载一般为3.5公斤每平方米,而空调机房、制冷机房、排烟机房、通风机房、送风机房的荷载一般为8公斤每平方米。
求解:现要求
机房荷载
为800KG /m2。。但是设备重1500~2000Kg,没有任何机...
答:
设备重量要通过设备基础传递到楼板上,形成局部
荷载
,这部分荷载通过荷载等项原则折算成均布面荷载,这个计算方法在荷载规范的附录里有。通常按8kN/M2考虑基本可以满足要求。
配电间,弱电
机房
,弱电,强电 的恒活
荷载
怎么取
答:
配电间楼面活du
荷载
取值 GB50009-2001里没有详细规定。一般是参考同层车间楼面活荷载取dao3.5-4KN/㎡。配电柜列下未设梁的,将其重量按 GB50009-2001规范附录B方法折算为等效均布活荷载迭入总可变荷载。
网络
机房
建设都是需要注意哪些问题?标准有哪些?
答:
网络
机房
建设需要注意的问题和标准包括:布局设计:合理规划机房的布局,包括空间布局、设备布局、线缆布局等,以提高机房的使用效率和维护便利性。电力供应:保证电力供应的稳定可靠,包括电源质量、电力容量、备份电源等,以确保机房设备的正常运行。空调系统:安装合适的空调系统,保证机房内部的温度和湿度要求...
吊钩
荷载
加在
机房
底上还是
机房
顶上
答:
机房
底上。机房底板是承受吊钩
荷载
的关键结构,在机房设计中,需要考虑到吊钩的重量和运行时产生的振动和冲击载荷,这些都会通过吊钩传递到底板上,如果将吊钩荷载加在机房顶板上,可能会导致顶板变形、开裂甚至垮塌,因此,吊钩荷载加在机房底上。
机房
改造时楼面承重问题?
答:
1.
机房
加固承重的重要性 当由于机柜、空调、ups等设备重量较大,超过楼板
荷载
时,为了保证...2.机房承重加固设计要求 按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》...3.机房承重加固内容 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该...4.机房地面承重加固要求 计算机...
荷载
怎么算
答:
民用建筑楼面活
荷载
、屋面活荷载、屋面积灰荷载、车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、裹冰荷载、波浪荷载等均是。常见活荷载取值参考:1、消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡;2、屋面花园:3KN/㎡;3、上人屋面:2KN/㎡;4、裙房层面施工活荷载:4KN/㎡;5、电梯
机房
:7KN/㎡。
电梯
机房荷载
7包括支座反力么
答:
包括。电梯
机房荷载
7通常是指电梯机房的设计荷载标准之一,要求电梯机房能够承受一定的重量和压力,是包括支座反力的,要求电梯机房能够承受不少于3.5kN/m2的静载荷和1.0kN/m2的动载荷。