33问答网
所有问题
当前搜索:
断路器分闸后不能手动储能
断路器不能储能
的原因
答:
1、储能电机的控制回路和电源出现断路故障
。2、储能电机的控制回路的限位开关有接触不良现象。3、储能电机的控制回路的储能电机线圈有短路、或断路现象发生。4、如果手动和自动都无法储能的话,那么,就一定是
储能机构部分机械损坏
。总之,需要耐心细细的检查维修了,检测维修时一定要注意安全哟!
施耐德框架式
断路器无法手动储能
什么原因
答:
手动储能
没有了。那一定是储能机构坏了,储能
不能
到位,把储能机构更换掉就好了。
断路器分闸
要单独
储能
吗为什么
答:
断路器分闸不需要单独储能
。原因:1、断路器使用液压机构时,合闸前需要启动电动机打压储能至额定压力,合闸后,液压缸中保持有分闸的压力,只不过压力由活塞前,变为在活塞后。分闸时,只需将承压油导向无压一侧,即完成了压力的泄放,这时操作压力一般均消耗于额定操作压力以下,所以继电器动作,启动电...
在
断路器
控制回路故障的情况下,能
不能手动储能
合闸
答:
所谓的控制回路故障如果只是分合闸回路产生的故障,可以手动储能合闸
,但如果是过流或者是其它原因最好还是先查清原因再决定,但无论什么原因,都必需先停掉控制回路的控制电源,以免引起更大范围的停电。
...
断路器
(SIEMENS)3WL1116-3EB36-4GN2-ZR21为什么
无法手动储能
...
答:
有以下可能 1 已储能 2 储能机构有异物卡住 3 储能机构限位弹簧脱落 4 如果电动储能可以用的话,
可能是手柄执行配件磨损严重
高压真空
断路器
为什么
无法储能
答:
目前行业中所生产的10kV真空
断路器
如果配弹簧操作机构都是具备手动和电动的
储能
方式。如果手动和电动都不行则说明此弹簧操作机构存在问题,针对你反应的问题,建议你打开一下操作面板,再
手动储
一下能,看一下是不是有明显的部件破损或其它非机构部件卡在传动位置上。如果
无法
发现,建议你直接找一下断路器...
断路器
何时开始
储能
?是合闸前还是合
闸后
?或者说弹簧未储能是合闸状态...
答:
弹簧
储能
和合闸
分闸
状态没有关系;但需要合闸时,弹簧必须处于合闸状态。只要弹簧处于未储能状态,无论是合闸和分闸状态,都可以储能。合闸弹簧是接到合闸指令时开始释放(此时
断路器
必须于分闸状态,否则合闸回路不通),合闸弹簧释放后,推动机构转轴,通过拐臂、连杆等推动断路器合闸(此即一部分给动作...
...
断路器
合
闸后
自动储能时马上自动
分闸
,转
手动储能
时开关合闸后用手...
答:
可能合在故障点上了。你打到
手动储能
时开关合
闸后不能
储能是正确的。重合闸有前加速跟后加速之说。前加速:当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作,前加速一般用于具有几段串联的辐射线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。
断路器
何时开始
储能
?是合闸前还是合
闸后
?或者说弹簧未储能是合闸状态...
答:
断路器储能
与弹簧状态的关联性并不直接。当需要储能时,无论断路器处于合闸还是
分闸
状态,弹簧都会开始储能。合闸弹簧的储能过程发生在接收到合闸指令且断路器在分闸状态时,释放弹簧力量推动机构转轴,从而完成合闸动作。分闸弹簧则与机构转轴相连,当转轴转动时,它会被拉长,这个过程即为分闸弹簧储能,...
户外高压
断路器
跳
闸后储能
指针显示未储能可
手动储能
机构还是
不
储能但是...
答:
储能
指示装置坏了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器未储能不能分闸
断路器储能后不能合闸
断路器分闸合闸都需要储能
断路器弹簧储能是合闸还是分闸
万能断路器己储能但不合闸
断路器为啥分闸储能
断路器合闸后储能
断路器分闸弹簧在什么时间储能
断路器为什么要储能才能合闸