33问答网
所有问题
当前搜索:
断路器触头开距参数
真空
断路器
的技术
参数
答:
通过对真空断路器的安装、运行及检修得出真空断路器额定开距一般选择范围为:6kV及以下一般为4~8mm,10kV及以下一般为8~12mm,35kV一般为20~40mm
。2、触头接触行程 触头接触行程的选择必须保证触头在磨损后仍能保持一定的压力;在分闸时使动触头获得一定的初始动能,提高开关的初始分闸速度,拉断熔焊点...
VS1-12真空
断路器
产品
参数
答:
断口42kV,雷电冲击耐压75kV操作顺序: 次分 - 0.3s - 合分 - 180s机械寿命: 分-合操作可达10,
000次触头参数: 触头压力: 2000±200mm至3000±300mm
开距: 11±1mm 接触行程: 3.5±0.5ms 分合闸同期性: ≤2ms 合闸弹跳时间
110kv六氟化硫
断路器触头开距
答:
110kv六氟化硫断路器触头开距33到44mm
。根据查询相关信息显示,110kv六氟化硫断路器触头开距33到44mm,触头的开距主要取决于真空断路器的额定电压和耐压要求,一般额定电压低时触头开距选得小些,但开距太小会影响分断能力和耐压水平。
真空
断路器参数
介绍
答:
8
触头开距 mm 25±2
9 触头超行程 mm 8±2 10 合闸速度 m/s 1.1~1.6 11 分闸速度 m/s 1.1~1.6 12 额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分 13 额定雷电冲击耐受电压(全波)KV 185 14 额定短时工频耐受电压(1min)KV 95 15 三相触头合分闸不同期性 ms ≤2 16 相间中心...
跪求,真空
断路器
机械特性试验标准数据
答:
1 触头开距 mm =8
2 接触行程 mm =3 3 触头接触压力 N =1000 4 平均合闸速度 m/s=0.6 5 平均分闸速度 m/s =1.2 6 合闸弹跳时间 ms <=2 7 分、合不同期性 ms <=3 8 分闸时间 ms <=60 9 分闸时间 ms <=60 10 主回路直流电阻 =60 11 动静触头累积允许磨损厚度 =3 ...
ZW20真空
断路器断路器
主要
参数
答:
请参照GB/T11022-1999修正绝缘耐压。3.2 装配调整
参数
见表2:
触头开距
: 9+1-0.5mm 触头超行程: 3+1-0.5mm 分闸速度: 1.2±0.2m/s 合闸速度: 0.6±0.2m/s 触头合闸弹跳时间: ≤2ms 极间距离: 内部1357mm, 外部280mm 三相分闸同期性: 时差≤2ms 直流电阻: ≤200µ...
Zn28-12户内真空
断路器
技术
参数
答:
8. 操动机构
参数
:合闸电压(直流)110V至220V,合闸电流(直流)最大为8A,分闸电压和电流分别为110V至220V和3.0A至1.5A。9.
触头
特性:
开距
11±1mm,超行程4±1mm,分合闸不同期性小于2ms,触头合闸弹跳时间小于2ms。10. 速度指标:分闸速度1.2±0.3m/s,合闸速度0.6±0.2m/s,分闸时间...
触头
的结构
参数
中
开距
是指
答:
开距
,即
触头
中心线之间的距离,通常用毫米(mm)作为单位。这个
参数
的设计非常重要,特别是在高电压设备中。开距的合理设计可以确保在设备运行时,电流能够稳定地通过触头,避免因为开距不足导致的触点过热、电弧产生等问题。同时,合适的开距设计还可以降低设备的电阻,提高电气连接的可靠性,减小能量损耗。...
真空
断路器
动静
触头
的距离是指它的
开距
吗
答:
真空
断路器
动静
触头
的距离是指啮合尺寸。一般是为15-25MM。
真空
断路器参数
真空断路器作用及工作原
答:
1、
触头开距
小,10KV真空
断路器
的触头开距只有10mm左右,操作机构的操作功就小,机械部分行程小,其机械寿命就长。2、燃弧时间短,且与开关电流大小无关,一般只有半周波。3、熄弧后触头间隙介质恢复速度快,对开断近区故障性能较好。4、由于疏通在开断电流时磨损量较小,所以触头的电气寿命长,满容量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
断路器触头开距指什么
10kv真空断路器触头材质
断路器开断距离
40点5kv触头开距
断路器行程和开距
高压断路器的触头开距
真空断路器触头感应电压范围
断路器机械特性参数有哪些
真空断路器开距