施工现场专用的电源中性点直接接地
建筑
施工现场
临时用电工程
专用的电源中性点直接接地
的220 380V三相四...
答:
【答案】:ABD 建筑
施工现场
临时用电
工程专用的电源中性点直接接地
的220/380V三相四线制低压电力系统,必须采用三级配电系统、采用TN-S接零保护系统、采用二级漏电保护系统。见教材第一章第六节P59。
、在
施工现场专用的中性点直接接地
的电力线路中必须采用什么接零保护系...
答:
TN-S接零保护系统。保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在
施工现场
内,重复接地装置不应少于三处,每一处重复接地装置
的接地
电阻值应不大于10Ω。相线碰壳时重复接地可降低零线上的对地电压;在零线断裂时重复接地可减轻触电的危险;零线断裂,...
建筑
施工现场
临时用电工程
专用的电源中性点
答:
建筑
工地
安全用电新规范内容:建筑
施工现场
临时用电工程
专用的电源中性点直接接地
的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1采用三级配电系统;2采用TN-S接零保护系统;3采用二级漏电保护系统。临时用电管理临时用电组织设计1施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应...
施工
临时用电规范
答:
建筑
施工现场
临时用电工程
专用的电源中性点直接接地
的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统、采用 TN-S 接零保护系统、采用二级漏电保护系统。施工现场临时用电规范简介:施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱提供的机械设备动力源和照明,必须执行JGJ46...
施工现场
临时用电规范
答:
建筑
施工现场
临时用电工程
专用的电源中性点直接接地
的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1采用三级配电系统 2采用TN-S接零保护系统 3采用二级漏电保护系统 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,有电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的...
施工现场
临时用电必须采用tn-s及三相五线接零保护系统,用电设备必须...
答:
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)(以下简称《规范》)第4.1.1条规定:在
施工现场专用的中性点直接接地
的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。这是一条强制性标准。但是根据我多年对施工现场安全检查的情况来看。接零保护由于得不到施工单位全面清晰的认识和重视。而屡屡导致施工现场临时用...
施工现场
临时用电设备保护方式是什么?
答:
建筑
施工现场
临时用电工程
专用的电源中性点直接接地
的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1 采用三级配电系统;2 采用TN-S接零保护系统;3 采用二级漏电保护系统。三级配电系统结构形式示意图(放射式配电)3 临时用电管理3.1 临时用电组织设计3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50...
施工现场
临时用电设备保护方式是什么?
答:
施工现场
临时用电设备保护方式如下:\x0d\x0a建筑施工现场临时用电工程
专用的电源中性点直接接地
的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:\x0d\x0a1采用三级配电系统;\x0d\x0a2采用TN-S接零保护系统;\x0d\x0a3采用二级漏电保护系统。\x0d\x0a\x0d\x0a三级配电系统结构形式示意图(放射式...
建筑
工地
钢筋制作房机具
接地
规范?
答:
1 .
施工现场专用的电源中性点直接接地
的低压配电系统应采用TN-S接零保护系统。2. 电气设备应接保护零线。应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。3. 保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流。
什么是
中性点直接接地
系统?
答:
中性点直接接地
系统发生单相接地故障时,由于产生了除中性点外的另一