施工现场临时用电重复接地导线要求
临时用电
绝缘
导线
不低于多少
答:
临时用电绝缘导线不低于4欧姆
。重复接地、工作接地要求4欧姆,防雷接地如果是避雷针接地,则根据建筑物分类,一、二类建筑物要求避雷针接地为不超过10欧姆,三类要求不超过30欧姆。如果是避雷器接地,则要求不超过4欧姆,如果以上几种共用,以其中最小值要求。施工方案 1、临时用电应由项目工程师单独编制...
施工现场临时用电
规范
要求
是什么?
答:
施工现场
必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列
要求
:l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TNs保护接零系统(
用电
设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零
线的
首、末端及线路中间必须
重复接地
。2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气...
简述
施工现场
TN系统保护零线
重复接地
的位置及接地电阻
要求
答:
零干线上每隔1千米做一次接地。
对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧
。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、
独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧
;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5...
重复接地线
径的
使用
标准
答:
25平方毫米。施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005中规定,
采用铜芯线不得小于25平方毫米
。PE线所用材质与相线、工作零线(N)线相同时,其最小截面符合表5.1.8的规定。设备保护接地线线径选择主要考虑的因素是设备的工作电流大小。通信设备的保护接地线线径的选择,可以参考GB 4943-2001《信息技术...
现场临时用电接地
与防雷工程
施工
的要点有哪些?
答:
2. 接地与接地电阻TN-S系统中的PE线必须在配电室的两端进行重复接地,
每处重复接地装置的电阻应小于10Ω,确保有效接地
。3. 防雷工程在电气设备防雷接地时,PE线必须与防雷系统相连且进行重复接地,接地电阻同样要求小于10Ω,以防止雷电伤害。4. 配电室要求配电室应选址在电源附近,确保环境干燥、无腐蚀...
临时用电重复
接
电要求
答:
根据《
施工现场临时用电
安全技术规范》JGJ46-2005第5.3.2条规定,一级箱
重复接地
,二级箱可不用全作重复接地,在重要的、比较集中分箱作重复接地。最远的开关箱作重复接地。一般一个系统不少于3点。根据第5.4.7条规定塔吊、施工升降机的开关箱必须作重复接地。重复接地作再PEN线上。
工地临时用电
配电箱
重复
,
接地线的
线径怎么选择?
答:
如主开关电流为10A,可选
接地线
线径为2.5平方;主开关电流16A、25A,接地线线径为4平方等等。在选主电源电缆时,火线的大小可以决定地线的大小,火线线径小于10平方的,地线线径跟火线线径大小一样;火线线径大于10平方的,地线线径可以减半选用,如火线线径是50平方,地线就可选用25平方的。
临时用电重复接地线
用多大的线径
答:
GB50194,按项线电流确定,有表,但表中是最小值,未明确适用性。JGJ46,描述不清PE线定义,按常理讲,既然电缆中PE线执行“~16~35~”分级配线规定,做为连接PE端子和
接地
极的源头连接线(我觉得也可以为是PE线,就是你说的那节
导线
)不应该比配线细。所以应该执行“~16~35~”配线规定。
施工现场临时用电接地
与接地电阻规定有哪些?
答:
5.3.5、移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座应与发电机电源的
接地
装置有可靠的
施工现场临时用电
安全技术规范 5.3.6 移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的
要求
。下列情况时不另做保护接零:1、移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上,且不供给其他设备用电时;2 、不超过...
临时用电
配电箱
接地导线
最低为多少平方单芯多股铜线
答:
依照 GB 7251.1-2005 标准第7.4.3.1.7条
要求
,当相
导体
截面积小于等于16平方毫米时,保护导体的截面积与相导体相等;当相导体截面积在16~35平方毫米时,保护导体的截面积为16平方毫米。此条无论对固定式还是移动式(包括
临时
)配电箱都适用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施工现场临时用电重复接地
施工现场临电重复接地不大于
施工临时用电的重复接地规范
施工现场重复接地电阻
施工现场配电箱做重复接地的疑感
施工现场配电箱接地要求
施工现场钢筋机械需要做重复接地吗
施工现场pe线的重复接地点不少于
在一个施工现场重复接地不能少于