答:
(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上
,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。(9)在...
电力
电缆敷设
的基本
要求
是什么?
答:
(9)在敷设电缆前的24h内,如果电缆的存放处及敷设现场的平均温度低于允许数值时,不宜施工
。如因特殊情况必须施工时,应将电缆预先加热,使电缆在开始施工至敷设完毕,电缆线芯和外皮温度均保持在5℃以上,否则需二次加热。(10) 沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护套,应沿全长与...
施工现场电缆
直接埋地
敷设
的
深度不应小于多少米
答:
电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下
。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
施工现场电缆
直接埋地
敷设
的
深度不应小于多少米
答:
根据《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007的5.3,
电缆地下直埋敷设要求:电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米
;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。
施工现场
临时用电
电缆
线路规定有哪些
答:
潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封
;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。7.3.3 室内非埋地明敷主干线
距地面高度不得小于2.5m
。7.3.4
架空进户线的室外端应采用绝缘子固定
,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施...
室内光缆
施工现场
规范有哪些谁知道吗?
答:
1.准备工作 (1)检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。(2)组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比
电缆施工要求
要严格得多,任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。2.路由工程 (1)光缆
敷设
前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划...
电缆沟和电缆竖井
电缆敷设
注意事项
答:
1.电缆的排列,当设计无规定时,应符合下列
要求
:(1)电力电缆和控制电缆应分开排列;(2)当电力电缆和控制
电缆敷设
在同一侧支架上时,应将控制电缆放在电力电缆下面,1KV及以下电力电缆应放在1KV以上的电力(下转第175页)(上接第124页)电缆的下面。充油电缆可例外。 2.并列敷设的电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求...
电缆
的
敷设
原则?
答:
在电缆沟、隧道或电缆夹层内安装的电缆支架底版和顶板的净距离不宜小于表2-14规定。电缆沟或隧道内通道净宽,不宜小于表2-15规定。不同辐射方式的电缆根数宜按表2-18选择。
敷设电缆
时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及
敷设现场
的温度不应低于表2-19的规定;当温度低于表2-19规定...
电缆
线路可以沿什么
敷设
答:
5.在有高层建筑的
施工现场
,,临时
电缆
必须采用埋地引入。电缆垂直
敷设
的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂距地不得小于18m。电缆线路敷设技术
要求
1.明确线路走向根据配电要求及设计图纸确定其走向;2.埋设深度一般...
电缆
桥架安装规范标准有什么?
答:
电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足
施工
安装、
电缆敷 设
的
要求
。梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时...