设置 施耐德变频器参数怎么设置
答:
1、加减速时间:加速时间设定要求:将加速电流限制在
变频器
过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流...
施耐德变频器
atv900
参数
设置
答:
控制方式、额定电压、过载保护。1、控制方式:可选择V/F控制或
矢量控制
,根据实际情况选择。2、额定电压、额定功率等基本
参数
需要根据所接设备的要求设置。3、过载保护:可设置过载保护参数,避免因负载过大而损坏设备。
施耐德变频器
怎么调试
参数
?
答:
调试
施耐德变频器参数
是电机
控制
的重要步骤,主要涉及加减速时间和转矩提升两个方面。首先,对于加减速时间的设定,目标是确保电流不超过变频器的过电流容量,避免因过流失速导致跳闸。通常,初设时可选择较长的时间,通过电动机起停观察是否出现报警。然后,逐步缩短加减速时间,直到在运行中无报警发生,通过...
施耐德变频器
怎样进入
参数
设置
答:
以下是
施耐德变频器
进入
参数
设置的详细步骤:首先,确保变频器已正确连接到电路,包括
控制
线和电源线路的连接,参照相关接线图进行检查(图1)。启动变频器后,进入设置阶段。在主界面上,输入电动机的基本参数,如电机型号、功率等,然后执行电动机识别功能(图2)。这是为了确保变频器能准确地与电机通信。
施耐德
ATV32
变频器
程序运行哪个
参数
?
答:
施耐德ATV32变频器的程序运行参数可以通过参数bFr(或BFR)来设置
。参数bFr是一个控制字,用于选择变频器的运行方式和控制源。bFr参数的设置取决于所需的运行方式和控制源。以下是一些常见的bFr参数设置及其对应的运行方式和控制源:bFr = 0:变频器在停机状态,没有控制源 bFr = 1:变频器在键盘/显示...
施耐德
610
变频器
怎样解锁面板和设定
参数
答:
1、解锁面板方法:
变频器
处于停机状态下,在初始频率界面,同时按MODE键和RESET键10秒,显示P256,把P256的数字值改为01,按ENTER键确认即可。2、设定
参数
:把参数Cn0d设置为1,Fn0d设置为3,启动后点击“上键”增加频率即可。
想问下,
施耐德变频器
中的电流限幅一般设置为多少?
答:
默认就可以啊,这个得分是什么
变频器
,,如果是恒转矩的模式时150%,如果是风机水泵用的变频就是110%,120%的。
施耐德变频器
怎样进入
参数
设置
答:
1.第一步,检查
变频器
是否已连接到该线路,以及控制线和电源电路的接线是否正确,如图所示。2.接下来,打开变频器的电源,输入电动机参数,然后执行电动机识别,如图所示。3.接下来,设置功能参数以启动电动机,并注意调试
控制参数
以满足控制要求,如图所示。4.如果按下“本地/远程”按钮不起作用,...
施耐德
atv312hu40n4
变频器
设置
参数
说明书
答:
通用
变频器
的功能很多,菜单及
参数
也很多,Altivar31变频器的一级菜单有8个,分别是设置菜单SEt-、电机
控制
菜单drC-、I-O菜单I-O-、控制菜单CtL-、应用功能菜单FUn—、故障菜单FLt-、通信菜单COM-、显示菜单SUP-。变频器在调试期间,可能出现由于操作不当等原因,偶尔发生功能、数据紊乱等现象,...
施耐德变频器
4-20ma模拟量
控制
如何设置
答:
施耐德变频器
4-20ma模拟量
控制
有以下步骤:1、在正常显示界面,按DN键,找到参cr。2、按SET键使
参数
闪烁后按DN和UP键将cr内数字修改为与PLC对应的20mA对应电流值。3、修改完成后按SET键确认,按RESET键退出即可。