施耐德变频器连接电机漏电大
施耐德变频器漏电
答:
如果不是变频电机的话,20Hz之内运行,
可能是电机散热不足
。如果是变频电机的话,那就只有一种解释:变频器输出的谐波含量过高,尤其是高次谐波较为严重,导致电机发热。此时,可以尝试在变频器输出端加装变频器输出滤波器、变频器输出电抗器,如果是条件允许的话,最好把这两个全加上。
施耐德变频器
用小
电机
不炸机,用大电机就炸机
答:
三、环境造成的:过热、导电粉尘、潮湿、引起的线路碳化,使驱动信号误导通。四、触发端子松动,接触不良
。检修时一定要把触发端子插好,并且不要拔下触以端子检修变频器。IGBT损坏大都会使驱动电路连带损坏,千万不要换上HGBT完事,要细心检查驱动信号波形是否正常。放置年久的变频器一定不要拿来就上电!...
施耐德变频器
带
电机
爆震
答:
您要问的是
耐德变频器
带电机爆炸的原因吗?电容爆炸等。根据查询机电之家网显示。1、输入电源与输出
电机接
反后会爆炸。2、电容爆炸或者变频器内部由于短路而发生爆炸。
施耐德变频器
ATV12H018的
漏电
电流是多大
答:
解决方法,
选用更高规格的漏电保护器,提高跳闸临界电流值,具体只能买一堆漏电保护器来试
。我们通常的做法不用漏电保护,变频器内置有过热保护,如果接线得当,可以考虑不接漏电保护器。
变频器
电流波动大,跳闸问题
答:
可能是模块的热保护电路出故障了
,散热片发热的时候温度没达到,热敏出问题后,误动作了,CPU检测到过热保护信号, IGBT里面有个热敏电阻的,你检查看看
施耐德变频器
f019报警什么意思
答:
F019报警表示接地短路故障。这可能是由于
变频器
输出端短路或接地,运行状态下出现接地故障,进行电机切换时出现接地故障,或者多个电机并联使用时变频器输出有较大的接地
漏电
电流所致。解决这个问题的方法包括检查连接到变频器和电机绝缘装置的电缆,以及
连接电机
电抗器。
施耐德
610
变频器
上电报内部故障21
答:
施耐德
610
变频器
上电报内部错误21的原因是瞬间电流过大保护。而变频器报警的原因也有很多,比如:1、参数设置不正确引起的。如变频器加速时间设置过短,则变频器输出频率的变化远远超过
电机
频率的变化,变频器启动时,因过流而跳闸。依据不同的负载情况相应地调整加速时间,就能消除此故障。2、输出负载发生...
您好!我这一台
施耐德
ATV71 40N4
变频器
在运行时有时会报
电机
短路故障,能...
答:
可以从如下几个方面试试:1、注意观察
变频器
是加速时,报
电机
短路故障,还是减速时,报电机短路故障。如果在加、减速时报故障,可能是变频器IGBT元件及回路线的问题,灰尘太大、绝缘损坏等;2、如果在运行中报故障,电机回路的可能性大,线路太长,分布电容增大,致使电机与线路的
漏电
流超标。一定要安装...
施耐德变频器
闭环运行时内部有响声且运行电流过大,开环运行时没有响声...
答:
你用的是什么型号的
变频器
,电机是
变频电机
吗。电机功率是多大。调调开关量试试。
变频器
维修
答:
故障分析:该机负载为机械传动,负载为恒转矩特性,如下图所示工作频率在任何值都有过载的可能。首先盘车没有卡住现象,过电流不是负载引起。只有电缆短路、
电动机
绕组短路。电动机为旧
电机
,绕组短路的可能性大。故障处理:将电动机接线断开,重新起动,
变频器
工作正常。测量电动机绕组电阻,没有短路现象...