33问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿值怎么算出来的
无功补偿值的计算
答:
系统的有功功率*(tg(cos-1(原始功率因数)-tg(cos-1(目标功率因数)))
得出的数值就是从补偿前的功率因数到补偿后功率因数过程中的需要的补偿容量
变压器的
无功补偿如何计算
答:
(1) 单台电动机无功补偿容量的确定计算方法。
单台电动机随机补偿的Q=(20%—30%)P
(2)综合负荷补偿容量的确定计算方法。 Q=(tg 1—tg 2)KPav KPav——用户最高负荷月平均有功功率KW。 tg 1——补偿前功率因数角的正切值。 tg 2——补偿后功率因数角的正切值。 本回答由科学教育分类达人 章斌推荐 ...
无功
功率
补偿如何计算
?
答:
在实际中,
要实行无功功率补偿所采用的是补偿前平均功率因数(自然平均功率因数)和 补偿后平均功率因数来选择移相电容器
。采用最大负荷补偿计算法和平均负荷补偿计算法均可计算出需要补偿的移相电容器容量, 达到提高功率因数的目的。两者的区别在于一种是根据最大负荷功率进行计算,另一种是根 据平均负荷功...
如何计算无功补偿
容量?
答:
无功补偿容量的计算有两种方法:(1)按照变压器容量进行估算
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算 如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的...
无功补偿怎样计算
视频时间 01:58
怎么计算无功补偿
?
答:
由电容器
补偿的无功
功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ =P(tgφ1-tgφ) (式1)其中:tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos²φ1/cosφ1 tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos²φ/cosφ 根据(式1)就可以
算出
要补偿的电容...
功率因数0.95,
无功补偿
量是多少?
答:
--- 补偿后无功功率;COSφ2 --- 补偿后功率因数。2. 据此公式
计算
,如果需要将功率因数提升至 0.9,在 30%
无功补偿
情况下,起始功率因数为:Q=S*COS其中Q=S*30%,则:0.3= COS =0.749即:当起始功率因数为 0.749 时,在补偿量为30%的情况下,可以将功率因数正好提升 0.9。
变压器的
无功补偿如何计算
答:
(1)
按照变压器容量进行估算
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算 电网输出的功率包括两部分:一是有功功率:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或...
你好,想向您请教一下,
如何计算无功补偿
容量?计算原理是什么呢?_百度知 ...
答:
设负荷为P KW,补偿前的功率因数为cos a1,补偿后的功率因数为cos a2 根据三角函数,
求出
功率因数角 a1和a2 补偿前的
无功
功率 Q1 = P1 * tan a1 补偿后的无功功率 Q2 = P1 * tan a2 则补偿容量Q = Q1 - Q2 = P1 *(tan a1 - tan a2)原理:补偿前后无功功率的变化量就是你所
补偿的
...
无功补偿值
范围是多少正常
答:
变压器负载率大于60%,功率因数考核标准为0.9时,无功补偿在0.86~0.95间波动属正常范围。月平均功率因数低于该值罚款,高于该值奖励。
计算
公式:有功电度+变损有功电度/根号(有功电度+变损有功电度)平方+(无功电度+变损无功电度)平方 配电网
无功补偿的
主要方式有五种:变电站补偿、配电线路补偿、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无功补偿容量怎么计算
无功补偿率一般计算方法
无功补偿的计算口诀
无功补偿功率怎么算
滤波器无功补偿量怎么算
无功补偿装置功率计算
高低压测无功补偿计算公式
无功补偿度最简单三个公式
无功补偿容量计算公式