33问答网
所有问题
当前搜索:
无损检测合格标准
供热管道焊接探伤
标准
是多少?
答:
现场制作的各种承压管件,数量按100%进行,其合格标准不得低于管道无损检验标准
。焊缝的无损检验量,应按规定的检验百分数均布在焊缝上,严禁采用集中检验量来替代应检焊缝的检验量。焊缝不宜使用磁粉探伤和渗透探伤,但角焊缝处的检验可采用磁粉探伤或渗透探伤。焊缝无损探伤记录应由施工单位整理,纳入竣工资...
无损检测
等级如何划分
答:
无损检测企业资质等级标准分为:无损检测专业承包企业资质分为一级、二级、三级
。无损检测专业承包企业资质分为一级、二级、三级。三级为企业近5年承担过下列2项中的1项以上所列工程的无损检测等要求。企业近5年承担过下列2项中的1项以上所列工程的无损检测,工程质量合格。平均每年检测的锅炉压力容器、...
对于常压容器,要求
无损检测
按照JB4730-2005执行,作为设计人员如何选定磁 ...
答:
15.3.5.10焊接接头的无损检测按JB4730具体要求如下:
A对焊接接头的射线检测按“焊接接头射线透照检测”规定的Ⅲ级为合格
;对δ≥25mm的碳素钢和δ≥16mm的低合金钢的对接接头,Ⅱ级为合格;B 超声检测的对接焊接接头Ⅱ级为合格;C磁粉或渗透检测按“表面检测”规定的缺陷等级评定,其中缺陷显示累积长度...
什么叫
无损
探伤?焊缝要求达到什么程度才算
标准
?
答:
答:1、无底波只有缺陷的多次反射波。 2、无底波只有多个紊乱的缺陷波。3、缺陷波和底波同时存在
。三十四、JB1150-73标准中规定的距离――波幅曲线的用途是什么?答:距离――波幅曲线主要用于判定缺陷大小,给验收标准提供依据它是由判废线、定量线、测长线三条曲线组成;判废线――判定缺陷的最大允许当量;定量线...
钢结构工程的焊缝质量
无损检测
,应满足的要求有( )。
答:
①一级焊缝应100%检验,其合格等级不应低于现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》
GB/T 11345 B级检验的II级要求
。②二级焊缝应进行抽验,抽验比例不小于20%,其合格等级不应低于现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345和行业标准的相关规定。③三级焊缝应...
烽锋等级及
检测
要求
答:
2、二级焊缝应进行抽检,抽检比例应不小于20%,其
合格
等级应为现行国家
标准
《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》(GB 11345)B级检验的Ⅲ级及Ⅲ级以上;3、全焊透的三级焊缝可不进行
无损检测
。4、焊接球节点网架焊缝的超声波探伤方法及缺陷分级应符合国家现行标准JG/T203-2007《钢结构超声波探伤及...
压力管道
无损检测
答:
1:RT片子价钱看当地定额。区域之间都有差价,还有每个检测公司要价都不等的,大概价钱在30+吧 2:图没有设计检测数量时,既然要求检测了那就100%检测,23公斤压力不算是太高的压力,想经久耐用就100%,想省钱也可以你们公司的要求定抽透率。3:
检测合格
的级别
标准
上100%是二级。低于50%三级合格。
1V级焊缝
无损检测
是什么意思?
答:
3、一级、二级焊缝均为全焊透的焊缝,并不允许存在如表面气孔、夹渣、 弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷;4、一级、二级焊缝的抗拉压、抗弯、抗剪强度均与母材相同 三级质量检查只对全部焊缝进行外观缺陷及几何尺寸检查,其外观可见缺陷及几何尺寸偏差必须符合三级
合格标准
要求;二级质量检查除对外观进行检查并...
焊接检验
标准
答:
2 二级焊缝应进行抽检,抽检比例应不小于20%,其
合格
等级应为现行国家
标准
《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》(GB 11345)B级检验的Ⅲ级及Ⅲ级以上;3 全焊透的三级焊缝可不进行
无损检测
。4 焊接球节点网架焊缝的超声波探伤方法及缺陷分级应符合国家现行标准JG/T203-2007《钢结构超声波探伤及质量分级法》的...
蒸汽压力管道RT探伤10%比例要求为几级
合格
答:
要求探伤10%比例, Ⅲ级就
合格
。1)管道焊缝
无损检测
的检验比例应符合表8.2. 1 的规定。表8.2.1 管道焊缝无损检测的检验比例 焊缝检查等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 无损检测比例(%) 100 ≥20 ≥10 >5 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
渗透探伤标准最新国标
一二三级探伤的判定标准
无损检测合格级别
焊缝PT检测
无损检测国家标准
着色无损检测工艺流程是什么
HB无损检测验收标准
无损检测小于8mm规范标准
无损检测焊缝