易能
1000,3PHAC380
变频器
中FWD
端子
是什么?
答:
正转,这个端子,再加上“公共地”端子,两个连接起来,就可以实现变频器驱动电机正转
,当然,这是在外部端子控制模式才可以实现的。FWD是英文“ForWarD”的缩写。
易能变频器
EDS1O00控制接线
端子
中的丅B:TC是干什么的?
答:
控制
端子
中,TA TB TC一般是继电器输出端子,也可以说之为数字量输出端子,与数字量输入端子是相反的端子,继电器输出端子是对外输出的,也就是说,当满足这个继电器设置的功能的时候,继电器TA TB TC端子就会发生动作,常开触点变闭合,常闭触点变打开,而TA TB TC正常来说,表示的就是继电器的...
易能变频器
正反转
端子
代号
答:
REV和FWD。
REV和FWD分别代表反转和正转
,这是为了方便用户记忆和识别,同时也能够提高变频器的使用安全性。
老
易能变频器
vci相对应新易能变频器哪个
端子
?
答:
VCI对应的AI2,是模拟量的0~10V的输入
端子
。这个您最好搞清楚要接的信号线是电流,还是电压,电压的话,就是AI2端子,电流的话,就是AI1端子。谨慎一些,还是比较好的,小心驶得万年船……
易能变频器
设置参数
答:
基本参数,PID闭环参数。1、基本参数:包括加减速时间、外部
端子
设定等。参数会影响
变频器
的运行性能,需要按具体的应用场景和需求进行设置。2、PID闭环参数:设置F12.00等于1恒压供水模式有效后,闭环F11组的PID功能自动生效。PID闭环参数可以帮助实现恒压供水等功能。
易能变频器
怎么从键盘控制切换到
端子
控制
答:
易能变频器
从键盘控制切换到
端子
控制方法步骤。1、进入设置菜单,在前面几项中有一项是控制模式。2、把它改为端子模式就可以了,然后在COM和FWD(正转)或是REV(反转)接一个开关。3、开关闭合的时候变频器启动,频率还是由以前的方法设定,开关断开的时候变频器停止,加减速时间不变。
ENC
变频器
接线
端子
YC VC OC是什么端子?
答:
应该是YCI、VCI和CCI,这些是模拟量输入
端子
。
易能
DES1000
变频器
接线原理图 易能EDS1000变频器控制端子说明
有谁知道
易能变频器
(eds1000)的
端子
接线图?
答:
利于自由通讯口方式,在本系统中PLC可以与
变频器
方便连接。PLC 通过自由通讯口方式与变频器通讯,控制变频器的运行,读取变频器自身的电压、电流、功率、频率和过压、过流、过负荷等全部报警信息等参数,这比通过外部端口控制变频器的运行具有较高的可靠性,节省了PLC 宝贵的I/0 端口,又获的了大量变频...
易能变频器
一拖二横压供水怎么 设置
答:
F0.02=1(
端子
控制方式)F3.00=2(恒压供水有效)F 3.01=0(压力给定选择为数字给定)F3.02=1(反馈通道选择)F3.03=目标压力设定(根据现场要求设定,同压力变送器或压力表量程相对应)F03.05=20(当反馈信号为4-20mA时,需设置此参数来校准反馈压力信号)F3.16=30Hz(睡眠频率,可以自行调整...
易能
650系列
变频器
怎么设外部启动
答:
1、将外部启动信号线连接到
易能
650系列
变频器
的启动输入
端子
。2、通过变频器上的控制面板或者配置软件进行参数设置,在参数设置界面中,找到与启动控制相关的参数。3、将启动方式设置为外部启动或相应的选项。4、完成参数设置后,保存并应用设置。