33问答网
所有问题
当前搜索:
星三角水泵怎么接线
水泵星三角
启动
怎么接线
?
答:
水泵星-三角启动接法:
星形接U1,V1,W1;把U2,V2,W2短接
。三角形,U1-W2,V1U2,W1V2分别短接,电源加在形成的三角形接头上。星三角接法示意图:电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用“星一三角形换接启动”。
水泵星三角
6根线
怎么
接到电机上
答:
水泵星三角定子6根线接线方法:1、u2、v2、w2接入封星接触器。2、u1 、v1、w1接入主接触器
。3、当主接触器和角形接触器闭合时,U1、W2闭合,V1、U2闭合,W1、V2u闭合。注:u1 、v1、w1 与u2、v2、w2顺序不能接反。接反了造成不能正常启动,或者电动机启动短路。如果电机反转,在主空气开关...
星三角
启动原理
接线
图
答:
星三角
启动原理
接线
图如图:三相异步电动机启动瞬间通常数秒钟,一般也就1∼3秒,瞬间电流是运行时稳态数值
的
4∼7倍。这样电动机功率如果比较大,则启动电流会严重影响周围负载正常工作,所以我们要使用星三角降压启动,降低它的启动电流。因为我们的变压器输送过来的功率是一定的,马达启动电流大...
星三角
起动电机线
怎样
接?
答:
三角
接法电机拆开
接线
盒,拆掉3个绕组,按下图可以连接星、三角型:1、星、三角接法示意图:2、上图三根桩接一起是星形,上下桩依次联结是角形,如电机无接结盒,第一相绕组头尾标上1.4,第二相绕组头尾标上2.5,第三相绕组头尾标上3.6,星形接法:135接一起,246接电源,三角形接法:1联...
我这边有
水泵
是55KW,是
星三角
启动,然后是7条线从电盘到水泵。想问下怎 ...
答:
1》
电机接线端有6条输出线,输出线上标着T1,T2,T3,T4,T5,T6,只是作为引接线的编号(以防接错线)
。2》水泵电机55KW属大功率电机,因起动电流很大会引起线路电压波动较大影响同线路其它设备运行,所以,不适宜采用三条线接电机直接启动,宜应用降压启动或Y/△降压启动(参考附图)。3》7条线中的...
水泵
电动机的控制箱出厂配置是
星三角
启动的.那就是要接6根线.请问可以...
答:
要是大于或等于4千瓦,是
三角
接法 可以接三根线,接第一个接触器就可以了,要是电动机小于10千瓦,或10千瓦左右,直接启动对设备无影响
星三角
启动电路图
答:
星三角
启动电路图:星三角降压启动,通过改变电机绕组的接法,达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。
15千瓦
的水泵
要求用
星三角
启动,可是配电箱出来6根线水泵只有3根没有办...
答:
要实现
星三角
降压启动必须要6根引线,需要把电机的定子取出后重新焊接,原理附图 启动时KM1闭合,KM3闭合,KM2断开时是星接法,电流小 运转时KM1闭合,KM2闭合时,KM3断开是三角接法,电流大 停止时KM1断开
37千瓦消防
水泵
6个端子,一组起泵线,一组运行线,星形接法
咋接线
?哪...
答:
打开电机
接线
盒,拆除链接片,找出电机接线盒内u1V1W1号线与柜内
的
相同号线对应链接,这样就完成了三根线了。此时U1\V1\W1分别对应黄绿红线 剩下的控制柜内U2\V2\W2三个端子 仍然接电缆黄绿红线;接线盒内将黄绿红线分别和前边三根U1\V1\W1 的颜色对应,即就是黄黄一组 绿绿一组 红红一组...
请问这个
水泵怎么接线
,直接三相每根接一组吗?谢谢
答:
是
的
,此电机为三角形接法,这电机一般功率在7.5千瓦以上,直接启动时U1V1W1分别接三相电就行,但要注意核查转向。
星三角
启动时,要拆除图中的连接板,将六个接头分别接到启动器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵星三角6线接线
水泵的星三角接法
星三角调6根线正反转
消防水泵三角接法怎么接
水泵星形接线方法
水泵六线怎么接线
星三角降压启动水泵接线
水泵星三角电机六根线接法
水泵10平方电缆用什么线鼻子