33问答网
所有问题
当前搜索:
普传变频器故障代码表
普传
pi7800
变频器故障
码
答:
一、
普传变频器故障
——上电后键盘无显示1、检查输入电源是否正常,若正常,可测量直流母线p、n端电压是否正常:若没电压,可断电检查充电电阻普传PI7800系列
变频器故障代码
95 1.13.8
普传变频器故障
显示err.23对地短路报警,如何解决?
答:
普传变频器故障显示err.23对地短路报警
。err.23故障可能性和解决方案如下:1、首先,检查电机或电缆是否对地短路。可以用万用表或兆欧表检查。2、如果发生短路,请根据需要更换电缆或电机。3、如果没有短路,则更换变频器的驱动板。变频器在电气自动化中的应用非常普遍。虽然变频器与电动机配合使用更安...
变频器故障代码大全
答:
有变频器过电流故障OCF、电动机短路故障SCF、制动过速故障OBF、变频器过热故障OHF、电机过载故障OLF等
。1、变频器过电流故障OCF 电动机铭牌数据输入不正确:电动机拖动的负载太重:机械卡死;电动机堵转。检査设置(Set)与电动机控制(drC)菜单中电动机铭牌数据是否输入正确;过电流保护阈值是否得当:检查...
变频器故障代码
对照表
答:
变频器故障代码:
1、EOC1
,说明了加速中过电流断路,具体原因为加速运行中,当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%。2、EOC2,说明了定速中过电流断路,具体原因为定速运行中,当变频器输出电流达到或超过大约额定电流的200%。3、EOC3,说明了减速中过电流断路,具体原因为减速运行中,加速低速运行之...
变频器
常见
故障代码大全
?
答:
故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障
,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若电机驱动惯性较大的负载时,当变频器频率(即电机的同步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速,这时电机处于发电状态,此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使变频...
一台
普传
pi7600/7800
变频
160kw
故障代码
oc-p怎样处理
答:
·
故障
显示OC-2 ·加速中过电流 ·减速中过电流 ·启动中低频抖动过电流 ·运行中过电流 ·起动或运行中有时过电流 ·干扰 系统受到干扰或瞬间过电流冲击 ·过流信号来自电流检测电路 ·输出过电流,电流超过电机额定电流的1.5~ 3(G/S:2 F:1.5 Z/M/T:2.5 H:3)倍时 保 护 ·重新...
变频器故障代码
答:
1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。2、OLU报警,键盘面板LCD显示:
变频器
过负载。3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压。4、LU报警,键盘面板LCD显示:欠电压5、EF报警,键盘面板LCD显示:对地短路
故障
。6、Er1报警,键盘面板LCD显示:存贮器异常。7、Er7报警,键盘面板LCD...
变频器故障代码
有哪些?
答:
当invt
变频器
出现故障时,可能会出现以下
故障代码
:E01:变频器输出缺相故障E02:电机过流故障E03:变频器过载故障E04:电机温度过高故障E05:变频器内置制动电阻过热故障E06:变频器过压故障E07:变频器输出侧缺相故障E08:变频器模块过热故障E09:变频器过电流故障E10:电机参数不正确E11:变频器内部故障...
变频器故障
诊断
代码
答:
变频器故障诊断代码有P.OFF、ER08、故障
ER02/ER05
。1、P.OFF。变频器上电显示P.OFF延时1~2s后显示0,表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象,主要原因有输入电压过低、输入电源缺相及变频器电压检测电路故障。2、ER08。变频器出现ER08故障代码表示变频器处于...
请问
普传变频器
显
故障代码
E30是代表什么意思
答:
比如
普传
PI500系列
变频器
,
故障代码
“Err.30”代表变频器的输出电流小于掉载检测水平“F8.31”的设定值,再持续时间大于掉载检测时间“F8.32”的设定值时,变频器的输出频率将自动降低;只有负载恢复,变频器才自动恢复为按设定频率运行。与“Err.30”相关的功能参数代码还有“F8.30”。所以出现“Err....