33问答网
所有问题
当前搜索:
最大最小短路容量
如何理解电力系统中的
短路容量
答:
所谓最大短路容量,
是指系统在最大运行方式,即系统具有最小的阻抗值时关注点的短路容量
;最小短路容量就是指系统在最小运行方式下,即系统具有最大的阻抗值时,发生短路后具有最小短路电流值时的短路容量。
最大
和
最小
系统
短路容量
的定义?
答:
短路容量是通过短路电流和额定电压来计算的
。其实最小短路容量和最大短路容量对应着最小短路电流和最大短路电流。而短路电流的大小是由系统运行方式和故障方式决定的。最大短路电流对应着最大运行方式下的使故障电流最大的故障方式;最小短路电流则对应着嘴笑运行方式下的使故障电流最小的鼓掌方式。最大运...
短路容量最大短路容量
答:
对于历史较长的工厂,由于早期设备多采用6kV电压,随着企业规模的扩大,
这种供电方式可能导致最大短路电流超过40kA
,这就需要使用50kA等级的断路器。然而,50kA断路器的成本相对40kA的更高,这在开关器件选型时带来了一定的挑战。现在,新建或改造的系统普遍选用10kV电压等级,主要原因就在于成本效益的考量,...
10KV高压母线上的三相
短路容量
如何确定
答:
所谓最大短路容量,
是指系统在最大运行方式,即系统具有最小的阻抗值时关注点的短路容量
;最小短路容量就是指系统在最小运行方式下,即系统具有最大的阻抗值时,发生短路后具有最小短路电流值时的短路容量。3、在变电所高压配电装置的连接,以及变压器等电气设备和相应配电装置的连接,大都采用矩形或圆形...
系统
最大
和
最小短路容量
在供电工程设计的用途
答:
主要是选择设备时使用,选择的供电设备
短路
电流参数要大于计算的短路电流。否则的有短路电流流过它时,供电设备会损坏。
短路
电流中的整定、
最小
值和
最大
值怎么算?
答:
这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。【5】
短路容量
的计算 电抗加定,去除100。例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量 Sd=100/2=50 MVA。短路容量单位:MVA 【6】短路电流的计算 6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; ...
工厂电力系统中的系统
最小短路容量
是什么?它与无功补偿的补偿容量有什...
答:
显然,发生短路的这个地点,与电源距离越近,和电源之间的阻抗越小,电压等级越高,它的短路容量越大。对于同一个地点(例如你们工厂的配电房母线),其“短路容量”会受到系统“运行方式”的影响。
最大
运行方式对应最大短路容量,最小运行方式对应
最小短路容量
。要计算短路容量,不仅要会算,而且需要大量...
短路容量的
最大短路容量
答:
随着规模的扩大,包括设备规模和供电规模的扩大,采用6kV电压等级时,往往能导致
最大短路
电流超过40kA,也就是需要采用50kA等级的断路器。而50kA断路器的成本要比40kA的高的多,所以开关器件选型困难。现在新上的系统或改造的系统,都是10kV的电压等级,其主要原因就在于此。
最小短路容量
求电力高手帮吗
答:
要知道
最小
运行方式的系统阻抗才可以计算啊。
什么是PCC点
最大短路容量
?
答:
也有地方引申为“考查点”;PCC点
最大短路容量
,就是我们要考查的那个地方的最大短路容量;PCC点用电协议容量,就是我们要考查的那个地方下面按《供用电合同》约定的各设备最大运行容量之和;PCC点供电容量,就是我们要考查的那个地方的供电容量,也就是电源对这个点的供电能力;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
系统的短路容量怎么算
短路容量怎么来的
短路容量和基准容量的关系
最大短路容量50MVA怎么来的
四种短路电流大小排序
110kv系统短路容量
短路容量的作用
基准短路容量和最小短路容量
短路容量的大小反映了什么