机房消防防火规范要求
机房消防
有什么标准
答:
电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级
;当A级或B级电子信息系统机房位于其它建筑物内时,在主机房和其他部位之间应设置耐火极限不低于 2h 的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门;面积大于100平方米的主机房,安全出口应不少于两个,且应分散布置,面积不大于100平方米的主机房,可设置一个安全出口,并可...
机房防火
有哪些规定
答:
1、第七条根据机房不同部位、不同情况,建立健全各项防火安全制度、措施,并认真抓好落实
;2、第八条经常组织移动通信机房、帐务中心、客服中心和基站防火安全自查与整改。检查内容:主要以机房消防设施、电源是否规范、有无超负荷运行、房屋是否漏雨,空调排水管是否漏水等,每月至少一次,对检查中发现的安...
机房消防
有什么标准
答:
气体灭火系统是由气体灭火装置、烟温感探测器、手动启停按钮等组成,
施工时也需要注意防静电地板的承重能力,选择的灭火装置不能太大
;机房服务器是很重要的,要注意防尘处理,以免污损服务器;还要注意消防切电问题,机房需要配备专用配电箱等。因此如果需要做气体灭火系统,建议寻找正规厂家、有施工资质、...
消防
电梯
机房
与相邻机房之间的
防火
隔墙的耐火极限应不低于( )h。_百...
答:
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)第7.3.6条规定,
消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙
,隔墙上的门应采用甲级防火门。
建筑面积大于120m的信息化
机房
主
机房
疏散门不应少于两个并应分散布置...
答:
6.2.3
数据中心内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料的运输要求,建筑入口至主机房的通道净宽不应小于1.5米
。6.2.4 数据中心可设置门厅、休息室、值班室和更衣室。更衣间使用面积可按最大班人数,以1㎡/人~3㎡/人计算。按照GB 50174-2017“数据中心设计规范”有关“防火与疏散”的要求:13....
《建筑设计
防火规范
》规定:附设在建筑物内的空调
机房
应与建筑物内的其 ...
答:
应采用耐火极限不低于2.00h的
防火
隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风
机房
,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,
消防
控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
消防
控制室的设置位置有什么
要求
吗?
答:
1
机房
宜设在建筑物首层及以上层,当地下为多层时,也可设在地下一层;《建筑设计
防火规范
》GB50016-2014 6.2.7 附设在建筑内的
消防
控制室、灭火设备室、消防水泵和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的...
发电
机房消防
设计
规范要求
答:
布置在民用建筑内的柴油发电
机房
应符合下列规定:1 宜布置在首层或地下一、二层。2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。3应采用耐火极限不低于2.00h的
防火
隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。4
机房
内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,储油...
机房
气体
消防
对数据中心的
要求
答:
气体灭火系统设计
规范
念海
消防
为您解答气体灭火系统防护区基本
要求
:1、围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h,吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。此要求是需要防护区的围护结构必须能够抵御初期火灾,使得灭火剂在在防护区内在一定的时间内维持足够的浓度,达到浸渍时间要求。2、防护区围护结构承受内压...
通信
机房消防
安全常识
答:
根据《移动通信机房安全(防火)管理制度》
机房防火
有以下规定: 1、第七条根据机房不同部位、不同情况,建立健全各项防火安全制度、措施,并认真抓好落实; 2、第八条经常组织移动通信机房、帐务中心、客服中心和基站防火安全自查与整改。检查内容:主要以
机房消防
设施、电源是否
规范
、有无超负荷运行、房屋...