33问答网
所有问题
当前搜索:
松下驱动器报警代码16
松下
伺服显示
故障代码16
如何解决?
答:
16是过载
,原因:转矩指令实际值超过参数 Pr72 设定的过载水平时,按照电机的过载保护时限特性,过载保护功能激活。1)电机长时间重载运行,其有效转矩超过了额定值。2)增益设置不恰当,导致振动或振荡。电机出现震动或异常响声。参数 Pr20(惯量比)设得不正确。3)电机电缆连接错误或断开。4)机器碰到...
松下
伺服
驱动器
报
16
什么
故障
答:
处理:调整参数。3.机器卡住。4.电机电缆接线错误或断开。
松下伺服驱动器提示Err16错误是再生放电电阻过载
。这个故障原因有可能是因为电源板烧坏了,还有就是18、12报警有些故障是相似的,看看XB接头短接线接好没有,以及输入电压有没有问题,这两项没问题那就肯定是驱动坏了,电源板坏的可能性高。
松下
伺服
驱动器
提示Err
16
错误是什么问题?
答:
松下伺服驱动器提示Err16错误说明是再生放电电阻过载
。出现这个故障码的原因是电源板烧毁。松下伺服驱动器可以采用位置、速度和力矩三种控制方式,主要应用于高精度的定位系统,目前是传动技术的高端。松下伺服驱动器按照其控制对象由外到内分为位置环、速度环和电流环,相应伺服驱动器也就可以工作在位置控制模...
松下驱动器报警代码
err.16.0
答:
松下伺服驱动器提示Err16错误说明是再生放电电阻过载
。出现这个故障码的原因是电源板烧毁。松下伺服驱动器是用来控制松下伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达。松下伺服驱动器是用来控制松下伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达。 目前主流的松下伺服驱动器均...
松下
伺服16.0
报警
什么意思?
答:
松下
伺服
16
.0报警是指松下伺服控制器出现
故障报警
,主要原因通常是电力故障或机械故障。电力故障指电源输入不稳定,电压低于正常范围,或者电源线缺少接地等。机械故障则需要进一步检查伺服系统的硬件连接是否正确,或者是否有故障的机械部件,如直线导轨或伺服电机等。当机器检测到故障时,就会发出16.0报警信号...
松下
伺服
驱动器
A4 1.5KW 点动后出现
16
号
报警
是什么原因? 急急急_百 ...
答:
16
一般是过载,38是行程限位,21是编码
器报警
,16还有可能是从伺服到电机那段四芯线有问题或者是接头接触不良造成的。以上几种都是常见报警
松下
变频
器报警
:err
16
是什么故障
答:
制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,
松下
变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。这是过载了。一般是负载过大引起的,
驱动器
掉电再上电就会消除。
松下
伺服
驱动器
A4 1.5KW 点动后出现
16
号
报警
是什么原因? 急急急_百 ...
答:
(不要自信认为焊接好了 请检查)2.马达是空载电动出现
报警
吗?如果不是请空载测试,检查负载连接部分是否有卡住 3.惯量比20号参数设置是多少?如果此参数值过高(超过1500)会出现过载
16
号报警,请核实。如果以上都确认还是出现16号报警 请更换马达试一次 。确定是马达还是
驱动器
的问题 。
松下
mbdht2510ca的
驱动器
显示
代码
表显示ERR
16
是什么
报警
?
答:
过载了。一般是负载过大引起的,
驱动器
掉电再上电就会消除。(有人回答过的,引用)
松下
伺服
报警代码
Err.
16
,关掉重新上电后电机还能转动
驱动器
不报警,是电...
答:
ERR
16
.0,过载保护,也就是说电机丝杆走到极限了,撞击后电机的保护动作,重新上电就可以恢复,断电时把电机往回拉一点,不要再撞到了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
松下伺服报警代码16
松下服务器err16
松下服务器16.0故障解决办法
伺服err16一般怎么解决
松下a5伺服驱动器报警16
panasonic伺服驱动器故障代码
松下A6驱动器报警16
mbddt服务器报警16
松下伺服显示16是什么意思