松下A5电机试机
如何在
松下
伺服
A5
驱动器的面板上操作试运转?
答:
如何在
松下
伺服
A5
驱动器的面板上操作试运转?驱动器上电后按一次设置键S进入d01.SPd; 按3次模式键M进入辅助模式AF_ACL,按4次向上键直到出现AF_JOG;按一次设置键S进入JOG - 模式;再按住向上键约5秒后,显示JOG- - -逐渐增加 直到显示rEAdy为止;再按住向左键约5秒后,右边的小数点逐渐向左...
使用
松下A5
伺服
电机
的试运转的时候。驱动器面板显示E┌┌O┌(伺服未准...
答:
在试运行模式的时候需要将外部提供的伺服ON输入(X4-29引脚)给断开,参考下图(位置模式的X4配线图)
松下a5
伺服驱动器怎么调试?
答:
1.先按照A驱动器开环模式使机台运行正常,注意控制器中不用选择轴的全闭环。2.设定
电机
转一圈时光栅尺的计数值。计算方法:马达转一圈相当于机台跑一个螺距的距离,所以用螺距除以光栅尺分辨率可计算出Pr3.25的值。螺距不用很精确,使用设计的值即可,一般为5/10/12/16等。例如螺距为10mm,光栅...
松下A5
伺服试运行时默认转速是300r/min,但报26.0超速,是怎么回事呀_百 ...
答:
1. Pr5.13,Pr6.15这两个参数设置得过低会出现报26.0;2. 编码器接线不正确也会出现;3. 增益调整不对,出现过冲时也会报26.0;
松下a5
伺服器试运行的时候报警70是什么问题?
答:
使用手册上是没有的,可能情况是:控制电路因噪声过大等产生误动作。驱动器的自诊断功能由于驱动器内部出错被激活。解决措施:暂时切断电源后,重新投入电源。·.如仍然出现错误显示,则可能发生故障。.请停止使用,更换
电机
、驱动器。.返送经销商检查(修理)。
松下
伺服
A5
怎么设置?
答:
松下A5
伺服驱动器的参数设定步骤如下:1、驱动器上电后按设置键Set进入监视器模式,LED显示d01.SPd 2、按模式键Mode进入参数设定模式,LED显示Pr_000 3、按上、下、左键选择要设定的参数Pr_xxx,然后按设置键Set进入该参数的设定值,调整设定值后再次按设置键Set约2秒更新参数值,完成后界面自动返回...
松下A5
伺服
电机
正反转都是一个方向,怎么解决?
答:
在松下伺服
电机
中,多数需要正确调整U、V、W三相电源的相序以实现电机的正常转向。如果相序错误,就可能出现正反转方向一致的现象。解决的方法是通过调整松下伺服驱动器上的相序选择开关,重新设置电机的相序。具体的操作步骤和相序调整方法,可以参照
松下A5
伺服电机的产品说明书或相关技术资料中的说明,或者...
松下A5
伺服驱动器断电后charge指示灯始终不灭,是什么原因?
答:
这个指示灯显示的是内部直流母线的电,也就是平滑电容的电,在断是后一段时间平滑电容里的电不会很快放完的,所以会亮一会,十多分钟,时间不等。作用:用作自动控制装置中执行元件的微特
电机
。又称执行
电动机
。其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。伺服电动机分交、直流两类。交流伺服电动...
松下A5
系列伺服
电机
、驱动器和PLC控制怎么接线?
答:
1、首先第一步就是要进行细分选择,注意的是要进行选择所需要的细分。2、接着就是要进行电流等级选择,然后就是进行所带步进
电机
电流的大小进行设置,如下图所示。3、然后就是进行控制信号的选择,这时候注意的是要进行分别为脉冲输入端、脉冲方向、脱机信号、公共端即可。4、接着就是要进行将步进电机...
松下A5
驱动器怎样设定让伺服
电机
正反转
答:
在P(位置控制)或者F(全闭环控制)模式下,设定Pr0.06(指令脉冲极性设置)参数就可以实现正反转,Pr0.06参数设定范围0/1,出厂设定为0,如果想让其反方向旋转只需设定为1即可(当然如果开始是1,那就改为0)