33问答网
所有问题
当前搜索:
松下plc编程指令手册
松下PLC编程
中DF是起上面作用的,牛人们教教我谢谢啦
答:
松下
的DF
指令
和上升沿开始指令的区别只在所对应的型号不同。DF指令相当于三菱的LDP指令、DF/相当于三菱的LDF指令。
松下plc
recv
指令
四个参数里面s1是如何配置的
答:
从
松下plc 编程手册
里摘录的:
请问
松下PLC指令
[F175 SPSH, S, n] 发脉冲完成标志是什么?我用的是FP...
答:
CH1脉冲完成标志是R911D 脉冲输出完成标志位OFF 参考FP-X用户
手册
松下plc
f66 wor,wr1,wr0,dt10 什么意思,有什么用
答:
F66 WOR是
松下PLC
的高级
指令
,F指F型高级指令,当执行条件X0为ON时,每个扫描周期都重复执行该指令(另一种P型高级指令,仅在检测到执行条件X0的上升沿时执行一个扫描周期)。66是该指令的编号,WOR为助记符。[F66 WOR, S1, S2, D]进行16bit数据的或逻辑运算。WR指内部中间继电器(按字16位...
刚学
松下plc
,有个简单问题:计数
命令
(ct)怎么用,怎么报错
答:
先看
编程手册
,计数器和定时器是共用区间的 FP0系列:T0~T99/C100~C143;计数器C100开始 FPG系列:T0~T1007/ C1008~C1023 ;计数器C1008开始 FP2系列:T0~T999/ C1000~C1023 ;计数器C1000开始 根据
PLC
型号选择计数器,乱选可不行
松下PLC编程
软件中TMX.TMY.TMR.TML代表什么意思
答:
根据定时控制精度要求不同,
编程
时可任意选择定时器类型 举报| 答案纠错 | 评论(1) 6 0 abecedarian 采纳率:68% 擅长: 软件共享 音频/歌曲共享 电脑/网络 商业/理财 编程语言 其他回答 时间继电器TML :基数为0.001秒TMR :基数为0.01秒TMX :基数为0.1秒TMY :基数为1秒 taixing3210851 | 发布于2012-05-...
松下plc
步进
指令
用法
答:
主要有三个
指令
SPDH、PLSH、SP0H,还是有一定区别的,SPDH:主要用来找原位、走梯形运动曲线(有目标值),有这一个基本够用,具体在
编程手册
的9.4章;PLSH主要是用来JOG运行(点动,没有目标值),至于最后一个主要是曲线是多变的,列成数据表,步进电机按列表运行,我基本上都用SPDH,因为自己编程...
松下PLC
FPX 伺服控制
指令
要怎么写才完整 就是F171那个
答:
看控制代码即可,梯形控制的有一个目标值,拿伺服来说,目标值是指目标移动量(即需要发出多少个脉冲),使电机移动到指定位置,下一行K0则达到目标值后停止发出脉冲。再说另一个F171,是原点返回控制,就是发出原点返回信号,给出原点条件就可以,没有目标值。
松下PLC
如何在脉冲输出过程中改变加减速时间
答:
上图是
松下
脉冲输出的几个
指令
;实例:已F171指令为例;执行条件为ON时,根据指定的数据表自动地执行梯形控制。梯形控制过程中也可执行目标速度的变更。(输出的脉冲数总和不会发生变化)控制过程中也可执行减速停止。控制方法有两种: 0型和1型。 0型可将最初指定的目标速度作为上限来执行速度变更。1型...
松下PLC
变址寄存器使用方法,按照
编程手册
上的方法根本不行啊。_百度...
答:
看完这2张图你就明白了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤